Forfatter Emne: Ekstern stop temperatur  (Læst 4999 gange)

0 Medlemmer og 6 Gæster læser dette emne.

Offline ErnstM

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 232
  • Respekt optjent: +4/-3
Ekstern stop temperatur
« Dato: Dec 30, 2016, 10:01 »
Hej
Hvilken temperatur indgang hører til "Ekstern stop temperatur"? Styring V7. Jeg er ved at teste hvordan det er smartest at temperatur sænke, når huset forlades i flere dage. Måske på en fælles temperatur eller der skal justeres på alle radiatorer og hver enkelt gulvvarmeføler.
Mvh
ErnstM
Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite

Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Ekstern stop temperatur
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2016, 10:04 »
Ingen!  :)
Det er ekstern kontakten der skal benyttes.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline ErnstM

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 232
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Ekstern stop temperatur
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2016, 10:06 »
Det er denne, jeg mener
Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite

Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Ekstern stop temperatur
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2016, 11:00 »
Jeps, den oppe i højre hjørne ? som er sat til ja.

Den hører mig bekendt ikke sammen med en temperatur indgang. Der skal man bruge en ekstern termostat, altså en justerbar termostat med en potential fri kontakt funktion.

Denne skal så kobles und i styrings EXT klemmer, typisk sidder der en lille lus i klemmerne, denne lus fjernes og termostaten monteres.

http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Termostat-traedloes-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
Her er det vist med trådløs termostat, men den kunne lige så god være gennem fortrådet.
« Senest Redigeret: Dec 30, 2016, 11:05 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Ekstern stop temperatur
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2016, 11:25 »
Kan man ikke bare udskifte alle termostaterne med f.eks Danfoss Living connect?
Det er måske noget af en udskrivning.. :P men det er sikkert sjovt  :D

Det kan måske gøres helt gratis, og uden at tilslutte noget som helst. man kunne måske bare bruge urstyringen og så køre nogle timer om aftenen, og nogle timer om morgenen. Så vil fyret jo køre på høj ydelse, men kort tid.

Personligt er jeg ikke en af dem der mener at man sparer alverden ved "natsænkning" men det er klart, at hvis huset er forladt en uge eller 14 dage, vil der være mindre strålingstab når huset er 15° frem for 22°, og der vil jo også være noget sparet skorstenstab når fyret står stille.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Ekstern stop temperatur
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2016, 13:46 »
I v6 styringen kan man da godt sætte en føler til ekstern stop temp og slukke for fyret den vej.

Kan man ikke det i v7?
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Ekstern stop temperatur
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2016, 14:07 »
I v6 styringen kan man da godt sætte en føler til ekstern stop temp og slukke for fyret den vej.

Kan man ikke det i v7?

Det mener jeg godt nok ikke jeg kunne i min V6. Man kunne bruge en ekstern føler til vejrkompensering, men jeg mener ikke at den kunne slukke fyret ved f.eks. 17° og så tænde det igen ved f.eks 15° som er det der sker, ved den eksterne termostat.

Man kan måske klare det med vejr kompenserings funktionen, jeg har aldrig sat mig ind i det, men det kan da afprøves en dag jeg får tid.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Ekstern stop temperatur
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2016, 14:31 »
I v6 styringen kan man da godt sætte en føler til ekstern stop temp og slukke for fyret den vej.

Kan man ikke det i v7?

Det mener jeg godt nok ikke jeg kunne i min V6. Man kunne bruge en ekstern føler til vejrkompensering, men jeg mener ikke at den kunne slukke fyret ved f.eks. 17° og så tænde det igen ved f.eks 15° som er det der sker, ved den eksterne termostat.

Man kan måske klare det med vejr kompenserings funktionen, jeg har aldrig sat mig ind i det, men det kan da afprøves en dag jeg får tid.

Jeg benytter selv funktionen som vejrkompensering i for og efterår, så funktionen er der i min.
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ekstern stop temperatur
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2016, 14:35 »
Hej Ernst,

Indgangen er T5 og det fungerer  ;)

Den bedste metode til at sænke temperaturen i huset når man er væk i flere dage, er at sænke temperaturen i de enkelte rum, altså på de enkelte radiatorer/gulvvarmekredse.

Alternativt kan man bruge en centraltermostat tilkoblet "Ext. kontakt" indgangen, og montere centraltermostaten et centralt sted i huset, eller som du er inde på, bruge "Udetemperatur føleren" til at styre om fyret skal køre eller ej.
Ligesom med centraltermostaten skal føleren så placeres centralt i huset.

Fidusen ved "Udetemperatur føleren" kontra "Ext. kontakt" indgangen er at man fjernbetjent kan justere den ønskede udetemperatur når man bruger "Udetemperatur føleren".

Hilsen
Michael


Hilsen
Michael

Hej
Hvilken temperatur indgang hører til "Ekstern stop temperatur"? Styring V7. Jeg er ved at teste hvordan det er smartest at temperatur sænke, når huset forlades i flere dage. Måske på en fælles temperatur eller der skal justeres på alle radiatorer og hver enkelt gulvvarmeføler.
Mvh
ErnstM
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ekstern stop temperatur
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2016, 16:13 »
Hej Kenneth,

Det fungerde også ganske fint i din v6'er  ;)

Funktionen hed "Sommer stop" i v6.x og var et parameter under menupunktet "Temperatur" indtil v6.50 hvor den skiftede plads til menupunkt "10. Vejrkompensering"  ;)

Hilsen
Michael

I v6 styringen kan man da godt sætte en føler til ekstern stop temp og slukke for fyret den vej.

Kan man ikke det i v7?

Det mener jeg godt nok ikke jeg kunne i min V6. Man kunne bruge en ekstern føler til vejrkompensering, men jeg mener ikke at den kunne slukke fyret ved f.eks. 17° og så tænde det igen ved f.eks 15° som er det der sker, ved den eksterne termostat.

Man kan måske klare det med vejr kompenserings funktionen, jeg har aldrig sat mig ind i det, men det kan da afprøves en dag jeg får tid.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Ekstern stop temperatur
« Svar #10 Dato: Dec 30, 2016, 21:18 »
 :P
der kan man bare se.  :D
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ekstern stop temperatur
« Svar #11 Dato: Dec 30, 2016, 23:00 »
Jeps, hver dag man lærer noget nyt, er ikke en spildt dag  ;D

:P
der kan man bare se.  :D
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ErnstM

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 232
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Ekstern stop temperatur
« Svar #12 Dato: Dec 31, 2016, 07:09 »
Tak for info. Sidste gang huset skulle være "alene hjemme", satte jeg radiator termostater (ni stk) på ca. 18 grader, også på de enkelte gulvvarme termostater (fem stk). Fremløbs temperaturen på normal. Dette gav et mindre forbrug på ca. 15%. Nu er Extern kontakt så testet, giver nogle store udsving på frem og retur, da der er start stop, to til fire gange i døgnet. Hælder nok til første forsøg, da der ikke ved dette er nødvendigt at sætte en ekstra termostat i fyrrummet for at frostsikre der. Fyrrum i garage syv meter fra huset. Det kunne bare lette betjeningen en del, hvis der kun var at sætte Ekstern kontakt på on/off , men udsving på frem/retur er vist for store. Så blev jeg så klog og vil tage det med mig ind i 2017. Godt nytår herfra.
Rettelse til konklusion, konen er så fornuftig. Med Ekstern kontakt kom besparelsen helt op på 25%, men hvis der så er kondens vand i fyret eller bøvlet med samtlige termostater, er det vist ikke værd at sparer henholdsvis 72 eller 120 kr pr en uge. Hvis det er to tre gange på et år vil ny elektronik vist aldrig tjenes hjem....
Mvh
ErnstM
« Senest Redigeret: Dec 31, 2016, 07:38 af ErnstM »
Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite

Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM