Hej Dennis,
Halvdelen af indlægget er forsvundet
Min konklusion var at du bør bruge et skærmet signalkabel til industribrug.
Det bør ikke være under 0,5 mm
2 til varmelegemet og signalledningerne til selve lambdasonden bør være skærmet fra de øvrige ledninger.
Brug evt. 2 kabler som Kenneth skriver.
Når du bruger skærmet kabel skal skærmen forbindes med god (=stor) overfladeforbindelse i
begge ender til stel, og det skal sikres at der er god potentialudligning mellem steldelene.
Det med at skærmen kun skal forbindes i den ene ende er gammel "ammestue snak", fra tiden med radiorør og brumsløjfer
Ordentlig skærmning (EMC undertrykkelse) kræver forbindelse i begge ender
og en ordentlig potentialudlignelse, det sidste glemmes ofte
Hilsen
Michael
Hej Dennis,
Cat6 kabel bygger basalt på støjimunitet ved parsnoning, og findes i udgaver med og uden skærm (STP / UTP).
Kablet er beregnet til højhastigheds dataoverførsel med balancerede signaler i multi-point forbindelser.
Det er et super kabel til Ethernet forbindelser, men kan f.eks. ikke bruges som antennekabel