Hej
Har den seneste tid haft problemer med min VVB.
Ca. hver femte til sjette gang at VVB kalder på varme, så åbner ventilen ikke. Jeg baksede rundt med stokercloud og satte VVB-drift on og off en masse gange. lukkede for vejrkompensering, men det resultede bare i at fyret lukkede da det blev for varmt. Da jeg så gik ud til styringen og trykkede på pil ned for at få lys i skærmen, så åbnede ventilen. Jeg fandt et system i det - der gik 5-6 gange igen og ventilen åbnede ikke. jeg trykkede på pil ned, og så åbnede ventilen.
Jeg prøvede at genstarte styringen, men ingen forskel.
I går prøvede jeg så at opgradere styringen fra 7.0627 til 7.0640 og ventede så på om fejlen kom igen. ganske rigtigt kom den igen her til aften, men med 7.0640 kunne jeg IKKE aktivere ventilen med pil ned. Derfor måtte jeg tilbage til 7.0627 for at få lavet noget varmt vand.
Nogen bud? Synes jo ikke umiddelbart det virker til at være ventilen men mere styringen der hænger?
Mvh Dennis