Forfatter Emne: Alarm varm skakt? Hvad skal jeg gøre? RTB16  (Læst 16227 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Mortenj

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Alarm varm skakt? Hvad skal jeg gøre? RTB16
« Dato: Nov 17, 2016, 15:24 »
Jeg har et RTB 16
Den er fået ud og skriver "alarm varm skakt"
Kan nogen sige mig hvad jeg kan gøre ved det og hvorfor den gør det.
Har prøvet 1 gang at afslutte alarmen og tænde igen men den er bare gået tilbage igen..
Hjælp en meget grøn i pille fyr

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7657
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm varm skakt? Hvad skal jeg gøre? RTB16
« Svar #1 Dato: Nov 17, 2016, 15:27 »
Jeg har et RTB 16
Den er fået ud og skriver "alarm varm skakt"
Kan nogen sige mig hvad jeg kan gøre ved det og hvorfor den gør det.
Har prøvet 1 gang at afslutte alarmen og tænde igen men den er bare gået tilbage igen..
Hjælp en meget grøn i pille fyr

Rens brænder, afvej piller.
Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mortenj

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm varm skakt? Hvad skal jeg gøre? RTB16
« Svar #2 Dato: Nov 17, 2016, 15:29 »
Nej det er den desværre ikke.. har ikke fået net kabel derud .
Okay det må jeg prøve bare ikke længe siden det er gjort og har kørt med samme piller i et år nu

Offline mikaelhmadsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm varm skakt? Hvad skal jeg gøre? RTB16
« Svar #3 Dato: Jul 01, 2018, 07:41 »
Hej

Jeg har samme problem. Det opstårprimært på meget varme dage.
Det er blevet ekstra slemt efter jeg har monteret VVB føler, så den nu starter for at varme VVB.

Alle gode råd er meget velkomne.
https://stokercloud.dk/v3/#/mikaelhmadsen/main-page

Mvh. Mikael

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7657
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm varm skakt? Hvad skal jeg gøre? RTB16
« Svar #4 Dato: Jul 01, 2018, 12:01 »
Hej

Jeg har samme problem. Det opstårprimært på meget varme dage.
Det er blevet ekstra slemt efter jeg har monteret VVB føler, så den nu starter for at varme VVB.

Alle gode råd er meget velkomne.
https://stokercloud.dk/v3/#/mikaelhmadsen/main-page

Mvh. Mikael

Rens lambdasonde og kalibrer iltstyring som det første  :)
I fri luft skal den vise 20.9% ilt eller tæt på.
Derefter kan du igen sætte iltstyringen på ON.
Blæsertal til 10% ser noget lavt ud.
Blæserrens på 13 sek er meget, hvorfor så lang tid ?
Ønsket varmt vands temperatur på kun 45 gr kan give legionella, du bør ændre den til 55 gr  ;)

Er der en tilstrækkelig stor friskluftventil i fyrrumet ?
Hvornår er kedlen + røgrør sidst renset ?
Passer pille afvejningen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline mikaelhmadsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm varm skakt? Hvad skal jeg gøre? RTB16
« Svar #5 Dato: Jul 01, 2018, 22:49 »
Tak for hjælpen Michael.

Jeg har haft sonden ude og renset den. Forsøgte at kalibrere, men fik fejl, noget med at den var udenfor normal området (50-200).

Lavede en afvejning, den var helt ved siden af :-(
Indstillede VVB til 55 grader.

Har nu startet fyret igen, og det ser ud til at den ikke melder fejl på sonden... endnu.

Jeg har forresten lige renset fyret for et par dage siden. .

Hvad bør jeg stille blæsertal og blæserrens på?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7657
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm varm skakt? Hvad skal jeg gøre? RTB16
« Svar #6 Dato: Jul 02, 2018, 05:49 »
Tak for hjælpen Michael.

Jeg har haft sonden ude og renset den. Forsøgte at kalibrere, men fik fejl, noget med at den var udenfor normal området (50-200).

Lavede en afvejning, den var helt ved siden af :-(
Indstillede VVB til 55 grader.

Har nu startet fyret igen, og det ser ud til at den ikke melder fejl på sonden... endnu.

Jeg har forresten lige renset fyret for et par dage siden. .

Hvad bør jeg stille blæsertal og blæserrens på?

Du skal måske have en ny lambdasonde.
Blæsertal tilpasses installationen.
Når du ikke har en iltstyring så brug tal fra skema http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standardindstillinger-RTB-serviceprint-rsm.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline mikaelhmadsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm varm skakt? Hvad skal jeg gøre? RTB16
« Svar #7 Dato: Jul 02, 2018, 07:32 »
Tak Michael

Hvordan kalibrerer jeg sonde på et RTB fyr?
Er ikke sikker på jeg har gjort det rigtigt.

Mvh. Mikael

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7657
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm varm skakt? Hvad skal jeg gøre? RTB16
« Svar #8 Dato: Jul 02, 2018, 08:33 »
Tak Michael

Hvordan kalibrerer jeg sonde på et RTB fyr?
Er ikke sikker på jeg har gjort det rigtigt.

Mvh. Mikael

Tag sonden ud i frisk luft.
Pust evt aske ud af hulerne.
Er ledninger taget af for at kunne tage sonden ud, så skal den bruge 10 min før den er driftsvarm, og kan kalibreres.
Efter pust skal sonden også bruge lidt tid på at varme op  :)

Gå ind i menu SETUP vælg Udvidet tekniske indstillinger ON
Gå derefter ind i menu KEDEL og videre ind i menu O2 vælg O2 kalibrering START
Efter kalibrering :  Vent lidt - styringen beregner nye tal til iltstyringen.
Efter lidt tid bør styringen vise 20.9% ilt.

Sonden monteres derefter igen i kedlen.  :)
Iltstyring sætte aktiv i STYRINGS METODE ON i menu ILTSTYRING, og du er klar til at tænde op  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/