Forfatter Emne: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.  (Læst 5990 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Hejsa jeg har problemer med overnævnte den har svært ved at køre i 10 procentes drift dykker i lux efter at den har lavet varmt vand.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2016, 07:41 »
Den må gerne dykke i lux i 10% drift, bare den ikke går ud :)
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #2 Dato: Nov 05, 2016, 07:55 »
Hejsa har stadig problemer efter varmt vand er lavet køre  med 2,00 kw i minum drift ved 10 producent og 16 i blæs.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2016, 08:12 »
Hej Torben
Kan desværre ikke se at der er nogen problemer, da det for mig ser ud til at køre fint :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 361
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2016, 09:36 »
Hvis det bare er "problemet" med faldende lux du hentyder til, så er det aldeles ligegyldigt så længe der er ild i bålet.
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #5 Dato: Nov 05, 2016, 09:40 »
Jo ja var over og det på bålet her gik den ud af graf kl 8 se har nu sat den til 2,00 kw og 16 i blod hvad køre i med da i kw ved 10 procentes drift og blæs.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #6 Dato: Nov 05, 2016, 16:37 »
Hej Torben
Tænker du på at lux grafen går på 0 lux, sker der ikke noget ved det, bare den ikke bliver dernede i mere end 4 min.  :)
Det er så ikke godt hvis lux bliver på 0 flere gange 30 sekunder af gangen, men bare ved at den flimrer frem og tilbage, og rammer 0 ind imellem betyder ikke noget :)
Stil ikke bundgrænsen(kw) op for det ;)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #7 Dato: Nov 05, 2016, 20:50 »
Hejsa noget er det galt men hvad den kan ikke finde ud af og reguler sig fremløbstemp kommer hurtigt op på de 60 grader og så går det galt.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #8 Dato: Nov 06, 2016, 08:29 »
Hejsa noget er det galt men hvad den kan ikke finde ud af og reguler sig fremløbstemp kommer hurtigt op på de 60 grader og så går det galt.

Hvad er det der går galt når den når op på 60 grader?
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #9 Dato: Nov 06, 2016, 11:07 »
Det ser sker ved de 60 grader er at så går den med på 10 procent og så går bålet ud har så efterfølgende problemer med at komme op i ydelse igen har svært ved at lave flamme. Er nu gået tilbage til 70522 her kører den ok sånda.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 361
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #10 Dato: Nov 06, 2016, 12:34 »
Er der ikke noget med i v7, at man indstille et kedeltemperatur tillæg under og efter VVB drift.
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #11 Dato: Nov 07, 2016, 05:29 »
Godmorgen jeg er nu gået tilbage til 70522 her kører den ok. Nå man opdater strygning skal den finjustere har jeg fundet ud af.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #12 Dato: Nov 07, 2016, 17:29 »
Ja det fandt jeg også i dag ud af med den nye v13. Giver alt for meget luft, med de tal man havde i forvejen :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #13 Dato: Nov 10, 2016, 11:50 »
Hejsa jeg vil høre hvad jers kw står på under sneglen ydelse ved 10 procentes effekt og blæsen.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7632
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: problemer med normal drift efter der er lavet varmt vand.
« Svar #14 Dato: Nov 10, 2016, 12:20 »
Hejsa jeg vil høre hvad jers kw står på under sneglen ydelse ved 10 procentes effekt og blæsen.

Den skal tilpasses de forhold man har lokalt.
Så du kan ikke genbruge andres indstillinger.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/