Forfatter Emne: Rtb display: Info: manglende lufttryk 3:30  (Læst 4009 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline drb

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 105
  • Respekt optjent: +2/-0
Rtb display: Info: manglende lufttryk 3:30
« Dato: Okt 29, 2016, 22:55 »
Hej alle,
jeg er nybegynder med en pillefyr - har haft etkammer brændekedel indtil nu.

Har lige fået ny RTB 16 Kw med 330 kg silo. VVB er på 160 l Metro Combi. Styringen  er V7.0628. 
Alt leveret og justere af en VVS  firma. Det hele er pent samlet i husets kælder.
Kedlen blev tænd den 20.9.16 og indstillet til at køre efter ur  både drift og VVB - og jeg venter lidt endnu med at sætte den på fuld drift
RTB'en har indfriet forventningen om at alt er automatisk. Jeg har "kun" fyldt piller på 3 gange nu :)

Men nu har jeg observeret en tilbagevendende besket på displayet:  Info: manglende lufttryk 3.30.
Men der er luftryk når der udføres kompressorens dvs. når fyret bliver stoppet af ur for eksempel.
Dene meddelelse kommer  nu hele tiden selvom fyret  er i drift og alt virker tilsyneladende som det skal.
Beskeden er skrevet med blå tekst.
Er der en der ved hvorfor denne meddelelse.
Tak på forhånd.

Venlig hilsen
drb
Venlig hilsen, drb

RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Rtb display: Info: manglende lufttryk 3:30
« Svar #1 Dato: Okt 30, 2016, 06:17 »
Hej alle,
jeg er nybegynder med en pillefyr - har haft etkammer brændekedel indtil nu.

Har lige fået ny RTB 16 Kw med 330 kg silo. VVB er på 160 l Metro Combi. Styringen  er V7.0628. 
Alt leveret og justere af en VVS  firma. Det hele er pent samlet i husets kælder.
Kedlen blev tænd den 20.9.16 og indstillet til at køre efter ur  både drift og VVB - og jeg venter lidt endnu med at sætte den på fuld drift
RTB'en har indfriet forventningen om at alt er automatisk. Jeg har "kun" fyldt piller på 3 gange nu :)

Men nu har jeg observeret en tilbagevendende besket på displayet:  Info: manglende lufttryk 3.30.
Men der er luftryk når der udføres kompressorens dvs. når fyret bliver stoppet af ur for eksempel.
Dene meddelelse kommer  nu hele tiden selvom fyret  er i drift og alt virker tilsyneladende som det skal.
Beskeden er skrevet med blå tekst.
Er der en der ved hvorfor denne meddelelse.
Tak på forhånd.

Venlig hilsen
drb

Det er en info besked.
Den kommer når der ikke er trykfald nok, når der udføres kompressorrens.
Prøv at sætte kompressoren op på max tryk.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline drb

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 105
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Rtb display: Info: manglende lufttryk 3:30
« Svar #2 Dato: Okt 30, 2016, 07:28 »
Hej Michael,
Tak for et hurtig respons.
Hvorfor skulle trykke pludslig falde?  ???
Men da jeg ikke ved meget om de installerede produkter, og har meget frisk installation, så vil jeg lige kontakter  montøren ;).

Noget andet:
Som nybegynder kommer der løbende nye erfaringer og nye spørgsmål som jeg ikke rigtigtigt  kan læse mig til nogen steds.
Håber at det ok at søge svarene her :D

1) Hvordan fortolker man graffen af pilleforbruget? De blå og grønne søjler er forvirrende  :-\
Jeg syntes ikke  at det antal kilo jeg fylder i siloen holder med det, der vises som forbrugt på displayet eller på claud'en
Montøren har udført afvjening. Jeg har ikke selv gjort andet end at taste det antal kilo jeg beregner  (8 mm piller i sække a 16 kg, svensk kvalitet).

2) Er det rigtigt at der skal være meget askestøv over det hele når man åbner døren til kedlen.  For ca. 1 mdr. siden har der også været megt grov og mørk aske i området og montøren måtte tætne plastikrør der fører piller til kedelen (silo sneglen?? ...) og erstat vingemøtrækerne  med stor falde  skurer! Og nu er askestøvet meget fint og lysgrå, men rimeligt mørk i askeskuffen.

Tak på forhånd for oplysninger.
Fortsat god søndag  :)
Mvh, drb
Venlig hilsen, drb

RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Rtb display: Info: manglende lufttryk 3:30
« Svar #3 Dato: Okt 30, 2016, 07:48 »
Er styringen på StokerCloud ?
Sæt gerne linket ind i din signatur  :)
Så er det nemmere at hjælpe dig.

Trykket i trykluften falder når der udføres kompressor rens.
Det er dette trykfald den ikke registrere som korrekt.

Blå søjler er varmt vands forbrug af piller, grønne søjler er forbrug til opvarmning.

Efter nogen tid bør man igen lave en pilleafvejning,
da snegl mm slides til, og der dannes smuld der påvirker afvejningen.

Støv på brænder mm:
Brænder skal spændes så fast på kedlen at brænder ikke kan rokke.
Faldrør skal spændes med de medfølgende fløjmøtrikker, så det er tæt.
Der bør derfor kun være begrænset mængde aske/støv ved brænder, ellers er det ikke spændt tæt nok.

Du bør derfor efterspænde faldrør + brænder, efter at du har lavet en frisk pillafvejning  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline drb

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 105
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Rtb display: Info: manglende lufttryk 3:30
« Svar #4 Dato: Okt 30, 2016, 08:56 »
Tak Michael,
men bliver bedre og bedre til det her  ;D
Ja, naturligvis er vi på stokerclaud - vi har jo taget helepakken - og montør er certificeret ;)  ;D.

Sætter pris på om du har nogle kommentar til opsætningen.
Foreløbigt takker jer for oplysninger.

Mvh, drb
Venlig hilsen, drb

RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Rtb display: Info: manglende lufttryk 3:30
« Svar #5 Dato: Okt 30, 2016, 10:59 »
Dine tal i styringen ser fine ud.

Hvis du skal lede efter noget der kunne forbedre driften,
så er der en varmeaftager der åbner og lukker, der forårsager et stort effektsving i kurven.
Det kunne være en gulvarme det står for højt i indgangstemperatur, eller en stor radiator.

Glemte lige, der er en opdatering til din styring.
Hent den i menu DOWNLOAD  :)
« Senest Redigeret: Okt 30, 2016, 11:00 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline drb

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 105
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Rtb display: Info: manglende lufttryk 3:30
« Svar #6 Dato: Okt 30, 2016, 11:23 »
OK, skal prøve at finde ud af hvem der er "synderen".

Mht. opdatering: kan se at der er pent afstand til den nyeste version - men har læst et eller andet sted at man ikke skal downloade opdateringer hvis alt køre OK.
Siden du anbefaler det vil jeg gøre det nu. Altså den sidste nye?
Venlig hilsen, drb

RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html