Hej Stokerforum
Jeg har et problem med min opsætning som jeg håber i kan hjælpe lidt med.
Jeg har et NBE solvarme anlæg, vedhæftet billede af styringen, samt en
scotte blackstar pille brænder med v.10 styring. det står dog ikke i
samme rum, men det er muligt at forbinde med en ca. 20 m ledning(el).
Jeg har følgende problemer med min opsætning.
1: om sommeren slår solvarmen over på huset, men kalder huset ikke på
varme, bliver solvarmen meget varm. (118 grader en dag)
2: i forårs og efterårs perioder kører fyret med intervaller, men
mange gange uden der er brug for det, men for at sikre at der er varmt
vand, og lidt varme på huset.
3. solvarmen er koblet på retur til fyret, men pga. den store afstand
mellem fyr og solvarme, varmes fyrrummet og slanger i jorden op først
i stedet for huset.
Har i forslag til en måde at koble det sammen, og hvordan det styres,
for bedst udnyttelse?
Jeg kunne godt tænke mig at fyret kun tændte op, når der manglede
varme på enten huset eller vvb, og at solvarmen kom til at køre mere
optimalt.
Oplysninger om anlæget.
solvarme: NBE 60 vukum rør i 45graders hældning, med 300L vvb
Fyr: scotte blackstar 16KW med v10 styring
Hus: 200kvm, med blandet gulvvarme og radiatorer. + 200kvm delvis opvarmet udhus.
opsætningen på nuværende tidspunkt er som stage 3 i NBE vejledning.
Link :
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/NBE-Sun-Comfort-Versoin-6.002-low.pdfDisplayed i solvarme styringen er desværre meget svag, hvis det kan køres over pillefyrets styringen ville det være et plus.
Håber der er nogen med et godt forslag eller link, det kan ikke passe jeg er den eneste med det problem.
Mvh Jonas