Forfatter Emne: Intern strømforsyning defekt NBE styring v.10  (Læst 6938 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline William Green

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Intern strømforsyning defekt NBE styring v.10
« Dato: Okt 07, 2016, 08:21 »
Hej stoker.
Jeg er ny her inde og vil med mit første indlæg, eftersøge lidt hjælp. Jeg har en blackstar kedel uden semirens, en 16kW brænder og en scotte/nbe styring v.6.
Jeg vil opgradere til en V10, men den jeg har liggende er transformeren brændt af på.
Er der en venlig sjæl som eventuelt kan hjælpe mig. Jeg har brug for nogle oplysninger på denne transformer, da den jeg har er blevet fjernet og smidt ud før jeg kom i besiddelse af den.
Tag et billede af din styring så jeg kan se numrene på transformeren, eller måske fortælle mig hvad denne transformer hedder så jeg kan købe en ny..


Vh William Green
God weekend..

« Senest Redigeret: Okt 07, 2016, 10:48 af William Green »
Blackstar 20-16 fra 12 uden semi-rens med V10 styring fra 2017
Fast skorsten med gammeldags mekanisk strækstabilisator.
Opvarmer 187kvm på et plan med middel/dårlig loftisolering og gamle radiator
Ny Danfoss link gulvvarme i køkken/soveværelse (70kvm) med godt isoleret vægge.
Gennemsnitlig forbrug årligt, ca. 6 ton 8mm piller
http://stokercloud.dk/dev/Wlsg.html

Offline idledk

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Intern strømforsyning defekt NBE styring v.10
« Svar #1 Dato: Okt 07, 2016, 10:46 »

Offline William Green

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Intern strømforsyning defekt NBE styring v.10
« Svar #2 Dato: Okt 07, 2016, 12:58 »
Nej den er ikke magen helt magen til...
Blackstar 20-16 fra 12 uden semi-rens med V10 styring fra 2017
Fast skorsten med gammeldags mekanisk strækstabilisator.
Opvarmer 187kvm på et plan med middel/dårlig loftisolering og gamle radiator
Ny Danfoss link gulvvarme i køkken/soveværelse (70kvm) med godt isoleret vægge.
Gennemsnitlig forbrug årligt, ca. 6 ton 8mm piller
http://stokercloud.dk/dev/Wlsg.html


Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Intern strømforsyning defekt NBE styring v.10
« Svar #4 Dato: Okt 08, 2016, 17:11 »
Hej stoker.
Jeg er ny her inde og vil med mit første indlæg, eftersøge lidt hjælp. Jeg har en blackstar kedel uden semirens, en 16kW brænder og en scotte/nbe styring v.6.
Jeg vil opgradere til en V10, men den jeg har liggende er transformeren brændt af på.
Er der en venlig sjæl som eventuelt kan hjælpe mig. Jeg har brug for nogle oplysninger på denne transformer, da den jeg har er blevet fjernet og smidt ud før jeg kom i besiddelse af den.
Tag et billede af din styring så jeg kan se numrene på transformeren, eller måske fortælle mig hvad denne transformer hedder så jeg kan købe en ny..


Vh William Green
God weekend..

Der er desværre flere versioner af printet med forskellige trafo'er. Er der micro eller alm. SD slot på printet? Ser det sådan her ud?
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo

Offline kme

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Intern strømforsyning defekt NBE styring v.10
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2016, 08:25 »
Hej Jeg har en version 10 styring til reparation (En anden stokerbruger har spurt efter hjælp) Den styring har en lille power block istedet for en transformator. Og det er den Myrra der hedder 47151 kan købes hos RS Farnell eller Mig - jeg har lige bestilt til den jeg har til rep og der har jeg bestil en ekstra.

Den styring jeg har til reparation er ikke magen til den der er på billedet herover - den jeg har har 2 store stik - den på billedet har kun et. (?) Det tyder jo på at der er mindst 2 versioner af version 7 og 10 styringen. 7 og 10 er principielt ens kun displayet og betjening er forskellig.

Hvis andre har defekte styringer er jeg gerne behjælpelig med reparation - jeg er uddannet i "branchen" og har selv Woody fyr med version 10 styring. Har en version 4.99 styring på lager, som kan lånes eller købes

Karsten
51918788
« Senest Redigeret: Nov 03, 2016, 08:29 af kme »

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Intern strømforsyning defekt NBE styring v.10
« Svar #6 Dato: Nov 03, 2016, 16:04 »
Hej Jeg har en version 10 styring til reparation (En anden stokerbruger har spurt efter hjælp) Den styring har en lille power block istedet for en transformator. Og det er den Myrra der hedder 47151 kan købes hos RS Farnell eller Mig - jeg har lige bestilt til den jeg har til rep og der har jeg bestil en ekstra.

Den styring jeg har til reparation er ikke magen til den der er på billedet herover - den jeg har har 2 store stik - den på billedet har kun et. (?) Det tyder jo på at der er mindst 2 versioner af version 7 og 10 styringen. 7 og 10 er principielt ens kun displayet og betjening er forskellig.

Hvis andre har defekte styringer er jeg gerne behjælpelig med reparation - jeg er uddannet i "branchen" og har selv Woody fyr med version 10 styring. Har en version 4.99 styring på lager, som kan lånes eller købes

Karsten
51918788

Hej Karsten

Den på mit billede er 1. generation V10, den du sidder med et af nyere dato, hvor V7 og V10 deler samme print, det er kun software der er forskellig.
Jeg kunne godt bruge lidt hjælp til et V7 reserve print der driller, hvor i landet holder du til?

Mvh Mathias
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo

Offline kme

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Intern strømforsyning defekt NBE styring v.10
« Svar #7 Dato: Nov 04, 2016, 22:24 »
Hej Mathias

jeg bor i 9440 Aabybro - hvad er det los med din styring??

Du kan evt sende den så skal jeg kigge på den.

/Karsten

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Intern strømforsyning defekt NBE styring v.10
« Svar #8 Dato: Nov 05, 2016, 10:52 »
Hej Mathias

jeg bor i 9440 Aabybro - hvad er det los med din styring??

Du kan evt sende den så skal jeg kigge på den.

/Karsten

Hej Karsten
Jeg sender dig lige en PB
Mvh Mathias
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo