Hej Morten,
OK, der er altså ikke meget hjælp at hente hos ham der solgte dig anlægget
15 opstarter om dagen, lyder som helt hen i vejret...
...noget er ikke korrekt indstillet / justeret.
Jeg går ud fra at du ikke har noget online-software (stokerkontrol) på brænderen, så vi kunne følge lidt med, men så må du selv beskrive situationen.
Når din brænder startet så mange gange i døgnet, skyldes det sikkert at den starter op, laver alt for meget varme (i forhold til det du har behov for), bliver for varm (10 grader over setpunkt), stopper, køler af, starter igen osv.
Hvis det er situationen kan det hjælpe at reducere max. effekten (som Flack også skriver), men det skal ikke være nødvendigt at justere max. effekten jævnligt for at opnå en fornuftig forbrænding.
Lad os starte med begyndelsen:
- Du har forhåbentlig en velfungerende trækstabilisator i din skorsten (ellers få en monteret)
- Du har afvejet din snegl og indtastet værdierne i styringen (ellers gør det)
- Du har lavet en autoberegning (ellers gør det)
- Du har slået autoberegning fra igen (ellers gør det)
- Du har efterjusteret brænderen i lav last og højlast (ellers gør det)
Når ovenstående er i orden, går vi videre
Hilsen
Michael
ja har vejet dem af der er 1320 g på 6 min...
og nej det skulle være gode piller fra sverige laxÅ piller