Forfatter Emne: Solvarme på V7  (Læst 3270 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Solvarme på V7
« Dato: Jul 28, 2016, 07:44 »
Jeg har et lidt specielt anlæg!  :)

RTB med solvarme (Technische Alternative UVR61-3 styring) sat op til at styre 2 varmevekslere (radiatorer indsat i 1200L olietank).

VVB består så i en 200L kappebeholder, som sidder ovenpå og fødes via naturlig cirkulation. VVB returen kommer ind umiddelbart under den øverste radiator. Der er ingen ventil på VVB. Det hele klares af naturlig ventilation. Temperaturføleren af VVB til RTB sidder pt lidt "forkert" da den sidder på kappen af VVB. Ledningen skal forlænges så den kan flyttes over i dykrøret, hvor føleren til UVR61-3'eren sidder.

RTB er tilsluttet i toppen af olietanken med 10-15 cm imellem fremløb og retur.

Solvarmestyringen lader så vha en 3-vejs ventil med i toppen, hvis solvarmen kommer ind med mere end toppen af olietanken ellers lades i bunden sålænge der er mere varme i solvarmen end bunden af olietanken. Mener der er styresignal når der lades i toppen.

Jeg har en pt1000 føler i toppen af solvarmefangeren.

Spørgsmålet er nu hvordan jeg sætter styringen på RTB m/udvidelsesmodul og sw er v7.0638).

Jeg har forstået at T7 skal anvendes til toppen af solvarmestyringen.

Jeg vil gerne beholde 3-vejs ventilen og kan jeg ikke anvende en udgang til at styre den?

Hvilke opsætninger skal jeg være opmærksom på?
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Solvarme på V7
« Svar #1 Dato: Jul 28, 2016, 08:35 »
Du kan se hvordan solvarme delen fungere på side 34 ( Menu  12 solvarme )
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-Manual-V7-DAN-07.04.2016.pdf

T7 er solfanger temperatur
T6 kunne så være vvb bundtemperatur
T4 er vvb toptemperatur.

3vejsventilen kan jeg ikke lige se hvordan du skal styre med V7 styringen. ( måske overskudsvarme funktionen kunne fungere ? )
Funktionen er der ikke endnu, men den kunne jo komme  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Solvarme på V7
« Svar #2 Dato: Jul 28, 2016, 09:11 »
Tak for det. Lidt øv med 3-vejs ventilen. Det går vel nok ikke at tilslutte 3 vejs ventilen til udgangen af pumpen til solvarmekredsen (med mindre man kører uden regulering af pumpe hastighed).
Går udfra det giver god mening at styre hastigheden på pumpen, hvilket jeg også gør med den nuværende solvarmestyring...

Alternativt: Kan man ikke anvende funktionen VVB prioritering da jeg ikke gør brug af denne funktion?

Det giver nok ikke megen mening kun at anvende nederste veksler da jeg desværre kun har 6.6m2 solfanger.

Du kan se hvordan solvarme delen fungere på side 34 ( Menu  12 solvarme )
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-Manual-V7-DAN-07.04.2016.pdf

T7 er solfanger temperatur
T6 kunne så være vvb bundtemperatur
T4 er vvb toptemperatur.

3vejsventilen kan jeg ikke lige se hvordan du skal styre med V7 styringen. ( måske overskudsvarme funktionen kunne fungere ? )
Funktionen er der ikke endnu, men den kunne jo komme  :)
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Solvarme på V7
« Svar #3 Dato: Jul 28, 2016, 10:08 »
Tak for det. Lidt øv med 3-vejs ventilen. Det går vel nok ikke at tilslutte 3 vejs ventilen til udgangen af pumpen til solvarmekredsen (med mindre man kører uden regulering af pumpe hastighed).
Går udfra det giver god mening at styre hastigheden på pumpen, hvilket jeg også gør med den nuværende solvarmestyring...

Alternativt: Kan man ikke anvende funktionen VVB prioritering da jeg ikke gør brug af denne funktion?

Det giver nok ikke megen mening kun at anvende nederste veksler da jeg desværre kun har 6.6m2 solfanger.

Du kan se hvordan solvarme delen fungere på side 34 ( Menu  12 solvarme )
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-Manual-V7-DAN-07.04.2016.pdf

T7 er solfanger temperatur
T6 kunne så være vvb bundtemperatur
T4 er vvb toptemperatur.

3vejsventilen kan jeg ikke lige se hvordan du skal styre med V7 styringen. ( måske overskudsvarme funktionen kunne fungere ? )
Funktionen er der ikke endnu, men den kunne jo komme  :)

Hvorfor ikke  :)
Prøv da   8)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/