Forfatter Emne: Stop af fyr ved solvarme  (Læst 5910 gange)

0 Medlemmer og 5 Gæster læser dette emne.

Offline Balti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Stop af fyr ved solvarme
« Dato: Jun 28, 2016, 09:28 »
Hej, jeg har overtaget et komplekst anlæg, ved køb af hus. Der sidder et Woody anlæg på en Blackstar kedel. Det er 10 Kw. Jeg har svært ved at gennemskue versionen, men på manualen står der "fra version 6.75".
Jeg har den udfordring, at pillefyret starter op, selvom der er +70 grader varmt vand i den eksterne beholder, og dermed rigeligt med varme. Den starter grundet lav temperatur i kedlen, er min antagelse.
Jeg har mulighed for at montere en ekstra temperaturføler i min VVB, så jeg tænkte om denne kunne overstyre den interne temperatur i kedlen ? Der findes i menuen en "VVB Temperatur", hvor man kan tilslutte en ekstern føler, og noget 2 eller 3 vejs ventil. Jeg tænker blot at montere en føler.
Min VVB er indbygget i en stor tank, som også indeholder varmt vand til gulvvarme, og jeg har RIGELIGT med varme i solfangerne, og kører derfor med gulvvarme hele året.
Men det generer mit kræmmerhjerte, at se pillebrænderen starte unødigt op. Hvem kan komme med guldkorn, og evt. link til den føler jeg skal købe ?

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Stop af fyr ved solvarme
« Svar #1 Dato: Jun 28, 2016, 09:56 »
Ja du kan bruge en VVB temp. føler til at styre hvornår fyret skal starte op.
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Stop af fyr ved solvarme
« Svar #2 Dato: Jun 28, 2016, 10:08 »
Du kan bruge en føler i T5 udgangen i styringen, og som måler på tanken.
I styringen skal du indstille EXT STOP TEMPERATUR på den temperatur,
du vil have tanken skal have som mindste temperatur får fyret starter.

Du finder di¨n aktuelle version ved at se på chippen inde i styringen,
eller ved at tage strømmen, tæl til 10 strøm på igen.
Så vises versions nr. i  display lige når den starter igen.

Find manualer og guids til tilbehør her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Balti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop af fyr ved solvarme
« Svar #3 Dato: Jun 28, 2016, 10:09 »
Men overstyrer den eksisterende føler ? Så hvis føler i VVB siger STOP og føler i kedel siger START, så starter fyret IKKE ?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Stop af fyr ved solvarme
« Svar #4 Dato: Jun 28, 2016, 10:11 »
Men overstyrer den eksisterende føler ? Så hvis føler i VVB siger STOP og føler i kedel siger START, så starter fyret IKKE ?

T5 overstyrer kun kedelføler, og da du ikke skal bruge styringen til at lave varmt vand er det fint.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Stop af fyr ved solvarme
« Svar #5 Dato: Jun 28, 2016, 10:16 »
Du kunne jo også bare slukke for fyret, når du nu ikke har brug for at det kører O0
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline Balti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop af fyr ved solvarme
« Svar #6 Dato: Jun 28, 2016, 14:36 »
Kivi, ja, men det skulle gerne starte igen når der er behov. Uden jeg skal ud i fyrrummet hver gang

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Stop af fyr ved solvarme
« Svar #7 Dato: Jun 28, 2016, 16:09 »
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline Balti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop af fyr ved solvarme
« Svar #8 Dato: Jun 28, 2016, 18:11 »
Tak for de mange gode svar. Jeg har bestilt en føler, og glæder mig til dette. Jeg formoder den skal forbindes på T og T5 ?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Stop af fyr ved solvarme
« Svar #9 Dato: Jun 28, 2016, 19:54 »
Tak for de mange gode svar. Jeg har bestilt en føler, og glæder mig til dette. Jeg formoder den skal forbindes på T og T5 ?

Ja, det skal den  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Balti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop af fyr ved solvarme
« Svar #10 Dato: Jul 03, 2016, 16:01 »
Hej med jer, så har jeg fået installeret føler, og det virker umiddelbart godt.
Jeg har haft lidt udfordringer tidligere, hvor fyret ikke starter selv. Min egen lommeteori er, at det skyldes for mange start/stop.
Nu står temperaturinstillingerne som følger:
Kedeltemperatur: 60
Kedel diff over 5
Kedel diff under 20
Pumpestart temp 30
Pumpestop temp 80
Ekst stop temp 45
Ekst diff temp 5
Som jeg forstår ovenstående, så vil fyret IKKE starte, så længe EKST temp er over 45.
Hvis kedeltemp falder til 60-20 = 40, så starter fyret, MED MINDRE EKST temp stadig er over 45, er det korrekt forstået ??
Jeg kan se fyret har haft 5 opstarter det sidste døgn, hvilket må være ok ?



Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Stop af fyr ved solvarme
« Svar #11 Dato: Jul 03, 2016, 16:48 »
Jeps, det er korrekt forstået  :)
...det eneste jeg falder over er "Kedel diff over" på 5oC, det er lige i underkanten, 10-15oC er mere realistisk man ikke vil risikere at fyret starter og kort tid efter går i "Temperatur opnået" og stopper igen.
Det typiske forløb ved opstart>>drift er at fyret "skyder" 5-10oC over setpunktet før reguleringen har helt fat i det.

Hilsen
Michael

Hej med jer, så har jeg fået installeret føler, og det virker umiddelbart godt.
Jeg har haft lidt udfordringer tidligere, hvor fyret ikke starter selv. Min egen lommeteori er, at det skyldes for mange start/stop.
Nu står temperaturinstillingerne som følger:
Kedeltemperatur: 60
Kedel diff over 5
Kedel diff under 20
Pumpestart temp 30
Pumpestop temp 80
Ekst stop temp 45
Ekst diff temp 5
Som jeg forstår ovenstående, så vil fyret IKKE starte, så længe EKST temp er over 45.
Hvis kedeltemp falder til 60-20 = 40, så starter fyret, MED MINDRE EKST temp stadig er over 45, er det korrekt forstået ??
Jeg kan se fyret har haft 5 opstarter det sidste døgn, hvilket må være ok ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Stop af fyr ved solvarme
« Svar #12 Dato: Jul 03, 2016, 18:45 »
Er der nogen speciel grund til pumpestop på 80 gr.
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline AMRTB

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Alan in Madrid
Sv: Stop af fyr ved solvarme
« Svar #13 Dato: Jul 19, 2016, 23:08 »
Sorry for replying in English.

With a "normal" configuration, the pump continues to run after the boiler stops burning to cool the boiler and get most use of the heat that has been generated. It sounds like the configuration here is similar to mine (I have an RTB that heats a 500L tank and the heating is supplied from this tank).  If you set a pump stop temperature lower than the boiler temperature, the pump continues running forever or until the temperature of the tank drops because of the heat losses of the water circulating in the pipes.

The recommendation from the importer in Spain is that the pump stop is set at a higher temperature that the boiler regulation temperature, so that the pump stops as soon as the pump over-run time has finished.
RTB 16kW, 500L Buffer + Instant HW, Weather compensation, Underfloor heating 110m

Offline Balti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop af fyr ved solvarme
« Svar #14 Dato: Jul 25, 2016, 21:25 »
Tak for de mange svar. Det kører nu uden problemer. (Det må man vist aldrig sige).
Har reduceret antal opstart pr. døgn til 3,5, hvor den før lå over 10.