Forfatter Emne: røgtemperatur  (Læst 8635 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline sommertid

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
røgtemperatur
« Dato: Maj 27, 2016, 13:30 »
hej et nyt 30 kw fyr + 150mm. stålforing (6 m ) +trækstabilisator og en røgtemperatur på 45 gr. ?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: røgtemperatur
« Svar #1 Dato: Maj 27, 2016, 14:32 »
hej et nyt 30 kw fyr + 150mm. stålforing (6 m ) +trækstabilisator og en røgtemperatur på 45 gr. ?

Lidt mere info  :)
Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: røgtemperatur
« Svar #2 Dato: Maj 28, 2016, 07:21 »
Hvis du ikke har kondens i kedel eller røgrør/skorsten er det jo ok ;)
Måske du skulle prøve ur/tids styring på dit anlæg, især hvis den kører på 10 % det meste af tiden :)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline sommertid

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: røgtemperatur
« Svar #3 Dato: Maj 28, 2016, 15:46 »
Hej ja men hvad skal kw sættes til på et 30kw når det kører på 10%?
Jeg kan se at der er en bypass som kan åbnes men jeg kan ikke finde den?

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: røgtemperatur
« Svar #4 Dato: Maj 28, 2016, 16:23 »
tjae, 10 % er jo 3 kw, når det er en 30 kw brænder :D
Meeen, mon ikke den kan stilles ned på 2-2,5 kw uden vanskeligheder.
Bypas er den plade bagerst i kedel lige før røgrøret. Der sidder der 2 skruer du kan stille på, så pladen åbnes lidt, men som skrevet, hvis du ikke døjer med kondens er det ok, selvom din røgtemperatur er lav.
PS se og læs de links jeg har nede i min signatur 8)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline sommertid

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: røgtemperatur
« Svar #5 Dato: Maj 29, 2016, 12:50 »
Hej og tak for hjælpen jeg har åbnet bypass helt på de to bolte men det ændrede ikke noget
Når jeg forsøger at stille sneglene ned til 3 kW ydelse hopper den tilbage til 6kW når jeg sætter den igen på autobering?
Mvh Henrik

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: røgtemperatur
« Svar #6 Dato: Maj 29, 2016, 14:20 »
Hej og tak for hjælpen jeg har åbnet bypass helt på de to bolte men det ændrede ikke noget
Når jeg forsøger at stille sneglene ned til 3 kW ydelse hopper den tilbage til 6kW når jeg sætter den igen på autobering?
Mvh Henrik

Du behøver ikke at slå autoberegning fra for at ændre 10% ydelse til 3 kw
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline sommertid

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: røgtemperatur
« Svar #7 Dato: Maj 29, 2016, 15:21 »
når den kører på autoberegning finder den selv hastigheden på sneglene uanset hvad de står på 10-50-100% dridt ? og jeg har forstået den skal stå på autodrft ?

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: røgtemperatur
« Svar #8 Dato: Maj 29, 2016, 15:34 »
når den kører på autoberegning finder den selv hastigheden på sneglene uanset hvad de står på 10-50-100% dridt ? og jeg har forstået den skal stå på autodrft ?

Ja den bør stå på autoberegning
Det er det felt som hedder ydelse ved 10% effekt du skal sætte til feks 3 kw hvis fyret kan holde sig igang ved det
Det er korrekt at autoberegning selv styre snegletiderne men den bruger det minimums (10%)og maximums 100%)kw du har sat ind i menuen snegl
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline sommertid

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: røgtemperatur
« Svar #9 Dato: Maj 29, 2016, 15:47 »
tak for hjælpen skal jeg tage retraderne helt ud min røgtemperatur er stadig 45 grader målt lige inde skorstenen og ca 50 lige efter fyret?
der er ikke kondens i kedlen og ikke noget i sod skålen (endnu)

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: røgtemperatur
« Svar #10 Dato: Maj 29, 2016, 16:17 »
tak for hjælpen skal jeg tage retraderne helt ud min røgtemperatur er stadig 45 grader målt lige inde skorstenen og ca 50 lige efter fyret?
der er ikke kondens i kedlen og ikke noget i sod skålen (endnu)

Hvilket fyr er det ?
Rtb eller scotte/Woody ?
45-50 grader lyder ikke af meget hvilken type røgtemperatur føler har du?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: røgtemperatur
« Svar #11 Dato: Maj 29, 2016, 16:58 »
Efter trækstabilisatoren...
...det er ikke så heldigt hvis du vil vide hvad røggastemperaturen er fra kedlen  ;)

Når røggastemperatur føleren sidder efter trækstabilisatoren, bliver den temperatur den måler jo en blanding af temperaturen på røggassen og den luft der lukkes ind gennem trækstabilisatoren.

Du får godt nok en temperatur på den blanding af røggas og luft der lukkes ind i skorstenen, men du får ikke nogen temperatur du kan bruge til noget i sammenhæng med mulig kondensering.
Årsagen er netop at det ikke er ren røggas du måler på, men en blanding med ganske almindelig atmosfærisk luft der er opvarmet af røggassen.
Opblandingen med atmosfærisk luft sænker den relative luftfugtighed i blandingen, og derfor kan du ikke bruge den almindelige tommelfinger temperatur på ca 45oC hvor røggas kondenserer.
Flyt din røggastemperaturføler til lige efter fyret og inden trækstabilisatoren, så får du en måling du kan bruge til noget.

Hilsen
Michael

hej nyt scotte 30 kw med ny stålforing 150mm 6 m høj gammeldags tempføler (boret et 5mm hul sidst på røgrøret lige inden skostenen men efter trækstabilisatoren
« Senest Redigeret: Maj 29, 2016, 17:00 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline sommertid

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: røgtemperatur
« Svar #12 Dato: Maj 29, 2016, 22:37 »
Tak for hjælpen jeg flytter den imorgen

Offline sommertid

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: røgtemperatur
« Svar #13 Dato: Maj 30, 2016, 09:37 »
Hej igen nu sidder den lige hvor røgen kommer ud af kedlen
Nu 50 grader ved kørsel på 10% (3kW)
Frem temperatur på 65 og retur på 55

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: røgtemperatur
« Svar #14 Dato: Maj 30, 2016, 18:03 »
Hej,

Der er stadig et eller andet galt med din røggastemperatursensor.
Hvis du har en retur til kedlen på 55oC, så er det meget vanskeligt at få røggassen afkølet til 50o;)

I praksis vil røggastemperaturen ligge 3-5oC over returtemperaturen når man har en meget effektiv kedel.

Jeg tror at spidsen af røggastemperatursensoren ikke sidder midt i røgrøret.

Hilsen
Michael

Hej igen nu sidder den lige hvor røgen kommer ud af kedlen
Nu 50 grader ved kørsel på 10% (3kW)
Frem temperatur på 65 og retur på 55
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html