Forfatter Emne: En der kan kigge grafer?  (Læst 2164 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline Morten-

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
En der kan kigge grafer?
« Dato: Apr 26, 2016, 19:00 »
Hej

Jeg døjer i øjeblikket med lidt askekage/slagger på herden, hvilket jeg ikke har haft før. Jeg bruger de samme 8mm træpiller som fra start af, Forsjö. De lugter meget af træ, og har intet smuld indtil videre i poserne.

Har tilmed haft et tekninkerbesøg, hvor han indstilte fyret osv. Men syntes stadig ikke det spiller 110% :/

Så tænkte om der var en venlig sjæl, som kan kigge mine grafer igennem og evt instilinger.

Fyret opvarmer kun til gulvvarme og radiatorer. Brugsvandet har vi solfangere, som klarer opgaven fint.

Fyret: Blackstar mini 10kw
Stokercloud: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=squirrel
Black Star Mini BS1016 10kw
http://stokercloud.dk/dev/squirrel.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: En der kan kigge grafer?
« Svar #1 Dato: Apr 26, 2016, 19:40 »
Hej

Jeg døjer i øjeblikket med lidt askekage/slagger på herden, hvilket jeg ikke har haft før. Jeg bruger de samme 8mm træpiller som fra start af, Forsjö. De lugter meget af træ, og har intet smuld indtil videre i poserne.

Har tilmed haft et tekninkerbesøg, hvor han indstilte fyret osv. Men syntes stadig ikke det spiller 110% :/

Så tænkte om der var en venlig sjæl, som kan kigge mine grafer igennem og evt instilinger.

Fyret opvarmer kun til gulvvarme og radiatorer. Brugsvandet har vi solfangere, som klarer opgaven fint.

Fyret: Blackstar mini 10kw
Stokercloud: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=squirrel

Når jeg kigger tallene i din styring er der et par ting der måske skal justeres.
Din kedeltemperatur er kun 60 gr. måske skal den højere op.
Måske 65 eller 70 gr.
Stoptemperatur på pumpen er på 70 gr.
Den kunne med fordel være lavere.

Det med aske på herden er ikke altid man lige kan indstille det på en gang.
Det kan kræve mange justeringer.
Dine blæsertal ser fine ud, men de skal måske hæves lidt.
Det afgørrende er temperaturen i bålet.
Renseblæs kan også justeres.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/