Sv: Returtemp.
« Svar #15 Dato: Apr 24, 2016, 09:49 »
Ja eneste andet prolem kan være kalk i VVB'en og evt. for lille flow i huset når det bliver rigtig koldt. Det sidste kan du jo nemt konstatere.
.       Kalken må vi leve med :) og set med flowet har ikke været et problem endnu, ellers må kedelpumpen jo bare skrues på max. Hvis vi får en isvinter ;D
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Returtemp.
« Svar #16 Dato: Apr 24, 2016, 12:10 »
Det indlæg løste også lidt hovedbrud for mig, da jeg ikke forstod hvordan en ven kunne få så høj og hurtig en returtemp. med pumpen på den forkerte side af shunt :)
Han har heller ingen ventil på VVB.
Med en ureguleret gennemstrømningsvamdvarmer på anlægget behøver du ingen returshunt  ;)
...det skulle da lige være hvis du i lang tid bruger alt det varme vand den kan producere.

Den slags vandvarmer er i princippet en varmeveksler, ligesom dem man kan købe til f.eks. solvarmeanlæg.
Tanken er at der kun skal ledes centralvarmevand igennem når der er behov for det, men hvis du altid har flow igennem, så bliver din returtemperatur bare høj.
Du har helt ret i at det ikke skader andet end din pengepung, fordi du bruger lidt ekstra strøm til pumpen.
Til sammenligning bruger min cirkulationspumpe 4W for tiden, så din bruger 75% mere end min !!
Det lyder jo voldsomt, men hvis man gør det op i penge, kan det på et år blive til en blød 50'er  ;)

Hilsen
Michael

Det er da muligt, men vvb er monteret som en gennemløbsradiator, så er jo ureguleret, grunden er at vvb var styret af gasfyret, som stadig sidder som backup, men derfor er slukket, har derfor lavet en ny rørføring til vvb. Der opvarmer brugsvandet direkte , istedet for gennem den 2-3vejs ventil der sidder i gasfyret, som nu er slukket :) håber det gir lidt mening. Kedelvandet opvarmer direkte vvb.
« Senest Redigeret: Apr 24, 2016, 12:12 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Returtemp.
« Svar #17 Dato: Apr 24, 2016, 15:55 »
"To fluer med et smæk"...
...det kan jeg godt leve med  ;)

Fint at du kunne bruge info  ;)
...hver dag man lærer noget nyt er ikke en spildt dag  ;)

Hilsen
Michael

Det indlæg løste også lidt hovedbrud for mig, da jeg ikke forstod hvordan en ven kunne få så høj og hurtig en returtemp. med pumpen på den forkerte side af shunt :)
Han har heller ingen ventil på VVB.
Med en ureguleret gennemstrømningsvamdvarmer på anlægget behøver du ingen returshunt  ;)
...det skulle da lige være hvis du i lang tid bruger alt det varme vand den kan producere.

Den slags vandvarmer er i princippet en varmeveksler, ligesom dem man kan købe til f.eks. solvarmeanlæg.
Tanken er at der kun skal ledes centralvarmevand igennem når der er behov for det, men hvis du altid har flow igennem, så bliver din returtemperatur bare høj.
Du har helt ret i at det ikke skader andet end din pengepung, fordi du bruger lidt ekstra strøm til pumpen.
Til sammenligning bruger min cirkulationspumpe 4W for tiden, så din bruger 75% mere end min !!
Det lyder jo voldsomt, men hvis man gør det op i penge, kan det på et år blive til en blød 50'er  ;)

Hilsen
Michael

Det er da muligt, men vvb er monteret som en gennemløbsradiator, så er jo ureguleret, grunden er at vvb var styret af gasfyret, som stadig sidder som backup, men derfor er slukket, har derfor lavet en ny rørføring til vvb. Der opvarmer brugsvandet direkte , istedet for gennem den 2-3vejs ventil der sidder i gasfyret, som nu er slukket :) håber det gir lidt mening. Kedelvandet opvarmer direkte vvb.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Returtemp.
« Svar #18 Dato: Apr 24, 2016, 16:29 »
Med dig på på forummet lærer man næsten hver gang man er på, stort som småt, men dette var en af de store :P :) , selvom jeg selv burde have set det, men gjorde det ikke  ??? ;D
"To fluer med et smæk"...
...det kan jeg godt leve med  ;)

Fint at du kunne bruge info  ;)
...hver dag man lærer noget nyt er ikke en spildt dag  ;)

Hilsen
Michael

Det indlæg løste også lidt hovedbrud for mig, da jeg ikke forstod hvordan en ven kunne få så høj og hurtig en returtemp. med pumpen på den forkerte side af shunt :)
Han har heller ingen ventil på VVB.
Med en ureguleret gennemstrømningsvamdvarmer på anlægget behøver du ingen returshunt  ;)
...det skulle da lige være hvis du i lang tid bruger alt det varme vand den kan producere.

Den slags vandvarmer er i princippet en varmeveksler, ligesom dem man kan købe til f.eks. solvarmeanlæg.
Tanken er at der kun skal ledes centralvarmevand igennem når der er behov for det, men hvis du altid har flow igennem, så bliver din returtemperatur bare høj.
Du har helt ret i at det ikke skader andet end din pengepung, fordi du bruger lidt ekstra strøm til pumpen.
Til sammenligning bruger min cirkulationspumpe 4W for tiden, så din bruger 75% mere end min !!
Det lyder jo voldsomt, men hvis man gør det op i penge, kan det på et år blive til en blød 50'er  ;)

Hilsen
Michael

Det er da muligt, men vvb er monteret som en gennemløbsradiator, så er jo ureguleret, grunden er at vvb var styret af gasfyret, som stadig sidder som backup, men derfor er slukket, har derfor lavet en ny rørføring til vvb. Der opvarmer brugsvandet direkte , istedet for gennem den 2-3vejs ventil der sidder i gasfyret, som nu er slukket :) håber det gir lidt mening. Kedelvandet opvarmer direkte vvb.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Returtemp.
« Svar #19 Dato: Apr 25, 2016, 15:37 »
Fandt så årsagen til at returtemp. Var næsten ligeså høj som fremløb , da jeg monterede termostathovedet igen efter at have masseret ventil, havde jeg ikke fået skruet den helt i bund , så den åbnede mere end de 60grader den var sat til,grunden var nok at den sidder fandens uhandy mellem en mur og fyret, og der er ikke meget plads, men nu ser det ud til at det funker efter hensigten :D
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Returtemp.
« Svar #20 Dato: Apr 25, 2016, 19:03 »
Hej Carsten

Godt du fandt fejlen. Hvis ellers ikke du har problemer med vand i skorstene og du heller ikke mangler varmt vand, vil jeg da anbefale at du sænker kedeltemperaturen til 65 grader (det mener jeg godt man må på bs1016, bare returen er mindst 55).

Jeg tænker så kunne du da spare noget af kalken i VVb'en!

Mvh. Sophus
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Returtemp.
« Svar #21 Dato: Apr 25, 2016, 19:22 »
Har prøvet at sænke temperaturen til 65gr. Men så kniber det med at der er varmt vand nok til at bade i , men måske det ville hjælpe at åbne shunten helt og skrue fyrpumpen lidt højere op for at kompensere for den lavere fremløbstemp ? Hvad mener du sophus? Kondens i skorstenen er ikke kritisk, da den er i rustfri stål , og desuden er der kun 50 cm isoleret røgrør inden den går igennem muren, så ingen kondensproblemer.
« Senest Redigeret: Apr 25, 2016, 19:26 af Skrot1 »
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Returtemp.
« Svar #22 Dato: Apr 25, 2016, 21:14 »
Har prøvet at sænke temperaturen til 65gr. Men så kniber det med at der er varmt vand nok til at bade i , men måske det ville hjælpe at åbne shunten helt og skrue fyrpumpen lidt højere op for at kompensere for den lavere fremløbstemp ? Hvad mener du sophus? Kondens i skorstenen er ikke kritisk, da den er i rustfri stål , og desuden er der kun 50 cm isoleret røgrør inden den går igennem muren, så ingen kondensproblemer.

At skrue på shunten op, tror jeg ikke giver noget i forhold til VVB. Her er kølingen afgørende og jo varmere fremløb, jo større varmeafgivelse. Pumpen kunne give lidt, men i så lille en VVB vil jeg tro det er marginalt du kan vinde.

Men du kunne måske hjælpe lidt, og investere 125 kr. i en føler til VVB og så hæve kedeltemperaturen når VVB'en bliver for kold. Ingen ventiler eller andet gejll, bare en højere kedeltemperatur, når VVB'en bliver for kold. Jeg kan dog ikke garantere at det vil virke efter hensigten, da fyret skal lave en skifte fra drift til VVB og dette skifte tager 2-3 minutter, hvor ydelsen falder lidt. Men sætter du føleren midt i tanken (eller den nederste 1/3), vil jeg tro det er svartid nok til at fyret kan nå at skrue op, og så kunne du have et tillæg, så kedlen måske blev 75grader.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Returtemp.
« Svar #23 Dato: Apr 26, 2016, 14:09 »
Fin ide, og samtidig til at realisere for penge, har det lidt sådan med de fleste ting, at jo mere simpel, jo bedre :) tak for dine gode råd sophus, de er påskønnet. Har pt. Sænket kedeltemperaturen til 65gr, og helt åben shunt, og indtil videre har vi ikke manglet varmt brugsvand. Mvh. Carsten.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page