Returtemp.
« Dato: Apr 20, 2016, 17:51 »
Nogle kloge hoveder der kan forklare hvorfor returtemperaturen, og til dels fremløbstemperaturen svinger konstant op og ned? ? Mvh. Carsten
« Senest Redigeret: Apr 20, 2016, 17:53 af Skrot1 »
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Returtemp.
« Svar #1 Dato: Apr 20, 2016, 18:21 »
Der kan jo være flere grunde til, men vi kommer det nærmere hvis du fortæller lidt om dit anlæg, herunder shunt og evt. vejrkompensering og evt. forbrugere, som kunne finde på at sende varmt vand retur til fyret.

Nogle kloge hoveder der kan forklare hvorfor returtemperaturen, og til dels fremløbstemperaturen svinger konstant op og ned? ? Mvh. Carsten
« Senest Redigeret: Apr 20, 2016, 18:21 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Returtemp.
« Svar #2 Dato: Apr 20, 2016, 18:26 »
men noget tyder på at din shunt "hænger". Da det passer med at når returen bliver varm bliver kedlen kold. Dette tyder på at flowet stiger, så selvom returen bliver varmere bliver toppen af kedlen koldere, da vandet er kortere tid i kedlen og derfor ikke når at blive varmet op.

Kan også være en VVB (med analog termostat)eller lille radiator der laver samme nummer. Altså hæver flowet og sender varmt vand retur.

Update:
Det sidste kan du jo konstatere ved at mærke på returen inden shunten.
« Senest Redigeret: Apr 20, 2016, 18:28 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Returtemp.
« Svar #3 Dato: Apr 20, 2016, 18:58 »
Setuppet er følgende, det er kombineret gulvvarme og radiator, vvb. Sidder som en radiator på strengen, der er monteret shunt ved fyret, og det sjove er at det er periodisk at retur og fremløb 'bølger'. Har prøvet at hæve fremløbstemp, det hjalp ikke, mistænker shunten. Har også hævet pumpehastighed både på fyrpumpen og gulvvarmepumpen, intet hjælper. 
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Returtemp.
« Svar #4 Dato: Apr 20, 2016, 19:11 »
Jeg hælder til at shunten "Hænger".

Prøv at tage thermostaten af og giv ventilen noget massage.
Det kan også være føleren hvis der er knæk på røret!
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Returtemp.
« Svar #5 Dato: Apr 20, 2016, 19:18 »
Tak foreløbig, jeg prøver at massere ventilen , og så håber det er tricket der virker :) tak for hjælpen. Mvh. Carsten.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Returtemp.
« Svar #6 Dato: Apr 23, 2016, 07:53 »
Det var ventilen til shunten der lige skulle masseres lidt, nu ser det mere fornuftigt ud, takker for hjælpen. Mvh. Carsten.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Returtemp.
« Svar #7 Dato: Apr 23, 2016, 09:59 »
Hej Carsten

Nu ser den da bare ud som om den står helt åben?

Når du holder 70grader i kedel temperatur, skulle en retur på 60grader da være nok! Resten er bare spild af strøm i pumpen.


Det var ventilen til shunten der lige skulle masseres lidt, nu ser det mere fornuftigt ud, takker for hjælpen. Mvh. Carsten.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Returtemp.
« Svar #8 Dato: Apr 23, 2016, 14:19 »
Ja, det kan da godt være jeg lige skal ha skruet lidt ned på termostaten :)
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Returtemp.
« Svar #9 Dato: Apr 24, 2016, 06:55 »
har masseret ventilen, men selvom jeg skruer ned på termostaten , er returen næsten det samme som fremløbs temp. Er det et problem bortset fra at pumpen kører lidt ekstra? Skal siges at kedelpumpen pt. Forbruger kun 7 watt, og min teori er at når shunten er åben, og vores vvb på kun 60 liter er sat på som en radiator, at kedelvandet hjælper lidt med som en buffer, for synes at ydelsen på fyret er meget jævnere når vi tømmer vvb. Er det noget om snakken, eller er jeg helt gal på den ? Mvh. Carsten.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Returtemp.
« Svar #10 Dato: Apr 24, 2016, 07:06 »
Det er ikke thermostaten på VVB der hænger og sender varmt vand retur til fyret?
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Returtemp.
« Svar #11 Dato: Apr 24, 2016, 07:19 »
Det er da muligt, men vvb er monteret som en gennemløbsradiator, så er jo ureguleret, grunden er at vvb var styret af gasfyret, som stadig sidder som backup, men derfor er slukket, har derfor lavet en ny rørføring til vvb. Der opvarmer brugsvandet direkte , istedet for gennem den 2-3vejs ventil der sidder i gasfyret, som nu er slukket :) håber det gir lidt mening. Kedelvandet opvarmer direkte vvb.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Returtemp.
« Svar #12 Dato: Apr 24, 2016, 08:48 »
Med en ureguleret gennemstrømningsvamdvarmer på anlægget behøver du ingen returshunt  ;)
...det skulle da lige være hvis du i lang tid bruger alt det varme vand den kan producere.

Den slags vandvarmer er i princippet en varmeveksler, ligesom dem man kan købe til f.eks. solvarmeanlæg.
Tanken er at der kun skal ledes centralvarmevand igennem når der er behov for det, men hvis du altid har flow igennem, så bliver din returtemperatur bare høj.
Du har helt ret i at det ikke skader andet end din pengepung, fordi du bruger lidt ekstra strøm til pumpen.
Til sammenligning bruger min cirkulationspumpe 4W for tiden, så din bruger 75% mere end min !!
Det lyder jo voldsomt, men hvis man gør det op i penge, kan det på et år blive til en blød 50'er  ;)

Hilsen
Michael

Det er da muligt, men vvb er monteret som en gennemløbsradiator, så er jo ureguleret, grunden er at vvb var styret af gasfyret, som stadig sidder som backup, men derfor er slukket, har derfor lavet en ny rørføring til vvb. Der opvarmer brugsvandet direkte , istedet for gennem den 2-3vejs ventil der sidder i gasfyret, som nu er slukket :) håber det gir lidt mening. Kedelvandet opvarmer direkte vvb.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Returtemp.
« Svar #13 Dato: Apr 24, 2016, 09:04 »
Ja eneste andet prolem kan være kalk i VVB'en og evt. for lille flow i huset når det bliver rigtig koldt. Det sidste kan du jo nemt konstatere.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Returtemp.
« Svar #14 Dato: Apr 24, 2016, 09:30 »
Vi har heldigvis ikke meget kalk i vandet, og har lagt mærke til at returtemp. Sjældent har været under 55 gr. , og kun i måske en Halv times tid indtil kedeltemperaturen kom op på de 70gr. Returen i vinters har max lagt 12-15 grader under fremløbstemp. Har åbnet helt for shuntventilen, det giver noget roligere kurver på fyret, grunden til det blev lavet som gennemløb var at gasfyr og vvb er i baggang, pillefyret står i kælder , og da det kun kostede max 100  kr. At lave genvejen ved vvb. Omvendt skulle jeg købe en ny 110 liters vvb plus 2-3 vejs ventil og div. Rørføring, så tænkte jeg at det var billigere at beholde det jeg havde da min nuværende vvb var næsten ny og kun  på 60 liter alligevel ikke var stor nok til vvb. Priotering. Så når den er kalket til eller tæret op , bliver det med en 110-160 liters vvb. Og 3 vejs ventil. Tak for svarene, så blev man jo lidt klogere :D mvh. Carsten
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page