Hej Jinkz
Jeg ved ikke om du har fået klaret dit problem?
men jeg vil mene, at som i et tidligere indlæg, så mangler du en kontraventil
mellem t-stk. anlægspumpe og t-stk. retur anlæg, kedelpumpe må ikke kunne
skubbe vandet forbi t-stk. anlægspumpe!
Vedr. vejrventilen, hvis den står på reg. så regulerer den også mens der bliver lavet
varmt vand, og står den til 0% så lukker den helt i ved varmt vandsproduktion
Jeg vedhæfter et par billeder af mit anlæg som kører uden problemer, jeg har en
kontraventil siddende lige over bundhanen
Jeg kan se du er fra Nordsjælland, jeg bor i Ølsted, så hvis du en dag ryger forbi, må du meget gerne komme og kikke
Mvh. Poul-Erik