Hej,
Først og fremmet er jeg ikke pro
En radiator dimensioneres ud fra en ønsket afgiven effekt, altså den effekt den skal kunne afgive til rummet den skal opvarme.
Typisk beregner man varmebehovet ved en udetemperatur på -12
oC, og så beslutter man sig for hvilken fremløbstemperatur og returtemperatur man vil have.
Typisk vil man med et moderne træpillefyr dimensionere med en forskel mellem fremløb og retur på radiatoren på 15-20
oC når den skal yde max, altså -12
oC udetemperatur.
Ved lavere varmebehov (højere udetemperatur) vil flowet gennem radiatoren være lavere og derfor vil temperaturforskellen mellem fremløb og retur blive større, så man kan ikke bare sige at det er OK at returen er "lunken"
Man kan heller ikke nødvendigvis sige at temperaturen skal være ens horisontalt, men hvis fremløb og retur er i hver sin side vil den typisk være ens.
Når din radiator er lunken på returen betyder det blot at den kan yde mere end den gør lige nu.
Hilsen
Michael