Dem kan du godt bytte om på, eller endnu bedre sætte Diff. under til 5
oC og Diff. over til 15
oC
Lad være med at bruge vejrkompensering til at reducere kedeltemperaturen, du risikerer bare kondensering og tæring i kedlen.
Hvis du vil bruge vejrkompensering skal du montere en motorventil i en blandesjøjfe og derved reducere fremløbstemperaturen til huset
uden at reducere kedeltemperaturen.
Vejrkompensering
kan give en besparelse hvis noget af rørføringen (fremløb og retur) ligger udenfor det område der skal opvarmes, ellers ikke.
Altså hvis f.eks. dit fyr står i et udhus og du derfor har rør i jorden mellem udhus og hus, eller hvis du f.eks har rør (fremløb og retur) der ligger i uopvarmede skunkrum.
Jeg holder lidt øje med dit fyrs ydelses-procent og det ligger konstant lidt under mit.
Jeg har et 10 kW fyr og har aldrig problemer med at det kan levere nok varme
Hvordan kom du frem til at 10 kW var for lidt ?
I øvrigt ser kurverne på fyret helt godt ud
Hilsen
Michael
Diff. temp kedel er 10 under og 5 over