Forfatter Emne: Hjælp med regulering :(  (Læst 6025 gange)

0 Medlemmer og 5 Gæster læser dette emne.

Offline Jinkz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 65
  • Respekt optjent: +0/-0
Hjælp med regulering :(
« Dato: Feb 07, 2016, 00:51 »
Jeg er ved at få fnider af vores pillefyr, det har enligt kørt udemærket siden det blev sat op i sommers men da det begyndte at blive koldt kørere det lige lovligt højt, så ville grund justere det igen.
Men nu kan jeg simpelt hen ikke fået det til at køre ordenligt så håber på der er en venlig "pille bruger " ;) der vil hjælpe mig med det???

Scotte BS1016 blackstar 10kw v7 styring
Lokation Nordsjælland "3230 Græsted"
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=fam-larsen

På forhånd tak
« Senest Redigeret: Feb 07, 2016, 00:52 af Jinkz »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp med regulering :(
« Svar #1 Dato: Feb 07, 2016, 07:39 »
Jeg er ved at få fnider af vores pillefyr, det har enligt kørt udemærket siden det blev sat op i sommers men da det begyndte at blive koldt kørere det lige lovligt højt, så ville grund justere det igen.
Men nu kan jeg simpelt hen ikke fået det til at køre ordenligt så håber på der er en venlig "pille bruger " ;) der vil hjælpe mig med det???

Scotte BS1016 blackstar 10kw v7 styring
Lokation Nordsjælland "3230 Græsted"
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=fam-larsen

På forhånd tak

Start med en frisk pilleafvejning, gerne målt på en god digitalvægt  :)
Sæt det korrekte tal ind i autoberegningen.
Har du haft lambdasonden ude i fri luft, og kalibreret i fri luft ?
I fri luft skal den vise 20.9% ilt i display.
Dine blæser tal ser ok ud, måske lidt for høje.
Dine PI tal skal der også kigges lidt på  :)
Der er måske lidt for meget I faktor.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Jinkz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 65
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp med regulering :(
« Svar #2 Dato: Feb 07, 2016, 08:07 »
Ilt styringen er slået fra der er en fejl på tror jeg, den måler 20 - 22% uanset kw%

Lavede ny afvejning igår over 4 gange

Jeg kan ikke få den til at køre i lavlast den bliver ved med at gå ud som om den brænder pillerne af for hurtigt!
Prøvede alt fra 1 kw til 1,5 kw og justerede på pille tal osv intet virkede
P har jeg justeret til 2 her til morgen for at se om det kunne være lidt mere roligt
I er standart
Har ikke ret meget styr på p og i
« Senest Redigeret: Feb 07, 2016, 08:16 af Jinkz »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp med regulering :(
« Svar #3 Dato: Feb 07, 2016, 08:14 »
Ilt styringen er slået fra der er en fejl på tror jeg, den måler 20 - 22% uanset kw%

Gå ind i menu UDVIDET SETUP og vælg TEKNIK INDSTILLING JA.
Gå derefter ind i menu O2 STYRING og gå ned i bunden af menuen.
Se om du har valgt den rigtige lambdasonde type.
Har du valgt den rigtige type, og er der kalibreret i fri luft, er det muligt at sonden er defekt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Jinkz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 65
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp med regulering :(
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2016, 08:17 »
Ja tænker det godt.
Det var derfor jeg slog den fra ind til jeg har fået fyret til at køre ordenligt

Offline Jinkz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 65
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp med regulering :(
« Svar #5 Dato: Feb 07, 2016, 08:27 »
Jeg kan ikke få den til at køre i lavlast den bliver ved med at gå ud som om den brænder pillerne af for hurtigt!
Prøvede alt fra 1 kw til 1,5 kw og justerede på pille tal osv intet virkede
P har jeg justeret til 2 her til morgen for at se om det kunne være lidt mere roligt
I er standart
Har ikke ret meget styr på p og i

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp med regulering :(
« Svar #6 Dato: Feb 07, 2016, 10:07 »
Jeg kan ikke få den til at køre i lavlast den bliver ved med at gå ud som om den brænder pillerne af for hurtigt!
Prøvede alt fra 1 kw til 1,5 kw og justerede på pille tal osv intet virkede
P har jeg justeret til 2 her til morgen for at se om det kunne være lidt mere roligt
I er standart
Har ikke ret meget styr på p og i

Så skal den sikkert bare have lidt mere, måske 2 kW
Jeg kan se at du har indstillet meget på både pilleafvejning og blæsertal, og hurtigt.
Brug den korrekte pilleafvejning, og vent 5 til 10 min mellem hver ændring på lufttallet.
Kig super kortvarigt ned til flammen.
Du har ikke 2 men 1 sek  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Jinkz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 65
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp med regulering :(
« Svar #7 Dato: Feb 07, 2016, 10:13 »
Ok det må jeg prøve
Bare mærkeligt den ikke vil længere nede da jeg tidligere har kørfont med 1,2 kw og har ikke ændret piller

Offline Jinkz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 65
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp med regulering :(
« Svar #8 Dato: Feb 07, 2016, 12:57 »
Så fik jeg justeret lidt på det nu ser flammen umidbart fornuftig ud og fik den også til at køre lavdrift ganske fint
Nu må vi se hvordan asken ser ud om det er som det skal være da jeg syntes kedlen var noget sort og "våd/klæbrig" idet, kan jo også bare være det lige skal brændes rent igen!!

Med hensyn til p og i tal har du så en ide om hvad der evt skal justeres der?? Da jeg ikke ved ret meget om det  ;D

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp med regulering :(
« Svar #9 Dato: Feb 07, 2016, 17:01 »
Så fik jeg justeret lidt på det nu ser flammen umidbart fornuftig ud og fik den også til at køre lavdrift ganske fint
Nu må vi se hvordan asken ser ud om det er som det skal være da jeg syntes kedlen var noget sort og "våd/klæbrig" idet, kan jo også bare være det lige skal brændes rent igen!!

Med hensyn til p og i tal har du så en ide om hvad der evt skal justeres der?? Da jeg ikke ved ret meget om det  ;D

P og I tal er meget individuelt, og kan tilpasses hver enkelt.
Prøv lidt mindre I
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Jinkz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 65
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp med regulering :(
« Svar #10 Dato: Feb 07, 2016, 17:17 »
Ok troede når den var så lav som standard (0,10) at den skulle hæves

Hvor meget kan man justere af gangen ?? 0,01 eller 0,02 af gange ?
« Senest Redigeret: Feb 07, 2016, 17:18 af Jinkz »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp med regulering :(
« Svar #11 Dato: Feb 07, 2016, 18:01 »
Ok troede når den var så lav som standard (0,10) at den skulle hæves

Hvor meget kan man justere af gangen ?? 0,01 eller 0,02 af gange ?

Ja, prøv.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/