Hej,
IRD eller UVD er hhv. infrarød- og ultraviolet føler, som er en tre-leder føler.
De bruges til "blå-flamme brændere" og vil typisk ikke sidde på sådan en varmekanon.
IRD og UVD er væsentligt dyrere end en almindelig fotomodstand.
Er din fotoføler med to ledninger er det ikke en IRD eller UVD, og så er der altså ingen justering.
Den almindelige fotomodstand giver lav modstand når den ser lys.
I gammeldags kontrol-bokse var fotomodstanden forbundet til en varmetråd viklet om et stykke bi-metal som igen havde fat i et konaktsæt.
Derfor er det rimeligt at tro at det er kontrolboksen der er defekt når fotoføleren fungerer.
Hilsen Michael
Hvis man søger på Satronic, kan man på deres hjemmeside se en manual. Der står, at hvis den starter op, men lukker ned efter den lige har startet op, kan det være pga IRD er justeret for lavt? (Se lbilledet - har sat ring om det)
Hvordan gør jeg det???