Forfatter Emne: Varmekanon starter op, men stopper igen efter få sekunder  (Læst 22697 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Hej alle.

Ved godt det er lidt udenfor emne, men forsøger alligevel. Jeg har en varmekanon til diesel. Den starter fint op i fyret i den, men går ud efter få sekunder. Jeg har haft slange fra tank  til filter afmonteret - ingen blokade her. Filteret er helt nyt også. Jeg har haft fotocellen pillet ud - den ser ud som ny. Men hvordan måler jeg om der er en intern fejl i føleren? Hvis jeg nu vil måle på skidtet mens jeg starter kanonen op, hvad skal jeg så måle på de 2 ledninger fra føleren??

Pft

Jan
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Kan du ikke bare give føleren lys med f.eks en lommelygte, når den er startet op. Alternativt kan man midlertidigt måske slutte de to ledninger sammen, jeg gætter på at føleren bare skal slutte forbindelse når den ser lys.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Jeg kan sagtens prøve at luse ledningerne, hvis der er sådan den virker?? Men vil jo også nødigt brænde en styreboks af, hvis det nu ikke er sådan den virker  ;)
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Det kan være en termo sikring der hænger eller er brændt af så varmekanon tror at det er varmt nok
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Er der nogen der ved om en fotocelle bare skal slutte forbindelsen når den ser ild? For så er det jo hurtigt lige at luse ledningerne og se om den bliver ved med at køre. Jeg har lige pillet fotocellen ud, og umiddelbart er den afbrudt uanset om jeg lyser på den eller ej. Så den er under stærk mistanke  ;)
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Er der nogen der ved om en fotocelle bare skal slutte forbindelsen når den ser ild? For så er det jo hurtigt lige at luse ledningerne og se om den bliver ved med at køre. Jeg har lige pillet fotocellen ud, og umiddelbart er den afbrudt uanset om jeg lyser på den eller ej. Så den er under stærk mistanke  ;)

Prøv og luse den,  tvivler på der kan ske noget ved og prøve   ^-^
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Hvis du er nervøs, har du måske en ekstra liggende til fyret du kunne prøve med.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
En fotocelle er typisk en foto-modstand  ;)
Modstanden i fotocellen falder jo mere lys den "ser".
Det betyder at du kan teste den med et ohm-meter.

Hilsen
Michael

Er der nogen der ved om en fotocelle bare skal slutte forbindelsen når den ser ild? For så er det jo hurtigt lige at luse ledningerne og se om den bliver ved med at køre. Jeg har lige pillet fotocellen ud, og umiddelbart er den afbrudt uanset om jeg lyser på den eller ej. Så den er under stærk mistanke  ;)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Hej igen.

Jeg fik skaffet mig en ny flammesensor, og kan så konstatere, at det ikke var fejlen
 :(

Nogen der har forstand på oliefyr der kan hjælpe mig?  Den starter som sagt fint op - kører lige 5 SEK, og stopper så igen. Lampen i kontrolboksen tænder når den går ud.

Er der andre årsager til den kan lave det nummer?
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Jeg har prøvet noget lignende på mit oliefyr.

Det havde en knap på selve brænderen hvor man kunne starte det hvis det var gået i fejl. Denne brugte jeg og så gjorde det som du beskriver dit gør nu.

Oliefyrsmontøren gjorde så det at lige når det gik ud igen trykkede og holdt han knappen inde og så slog fyret i gang igen og kunne køre. Så forklarede han at det så måtte være pumpen der ikke leverede korrekt tryk. Da det havde fejlet en gang tidligere hvor de bare justerede trykket, skiftede han pumpen.

Det er i hvert fald sådan jeg husker det!

- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Varmekanon starter op, men stopper igen efter få sekunder
« Svar #10 Dato: Feb 04, 2016, 21:55 »
Jeg har lagt mærke til, at selvom jeg har haft strømmen taget fra i noget tid, lyser den stadig når jeg sætter strøm til igen. Gør det folket klogere?
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Varmekanon starter op, men stopper igen efter få sekunder
« Svar #11 Dato: Feb 05, 2016, 17:40 »
Har forsøgt følgende i dag:

Har taget flammesensor ud lige i det den har startet op, og straks lyst på den med en lygte - stadig negativt resultat.

Har taget brændstofslangen af på pumpen, monteret en klar slange direkte ned i tanken for at se om den mister brændstoffet - og kunne konstatere at det gør  den ikke.

Er vi ude i en kontrolboks? Eller andre bud?
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline Leif Jensen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Varmekanon starter op, men stopper igen efter få sekunder
« Svar #12 Dato: Feb 05, 2016, 18:22 »
Dysen kan også være synderen. Jeg ville skifte den før jeg ville skifte en kontrolboks..
Når den starter op er der så ild i brænderen i de 5 sekunder?

Hilsen Leif
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Varmekanon starter op, men stopper igen efter få sekunder
« Svar #13 Dato: Feb 05, 2016, 19:10 »
Har du kontrolleret om der kommer olie ud af dysen, når det prøver at starte, hvis ikke der gør, sidder der i nogle pumper et filter inde i pumpen, dysen har også et filter, eller dysen kan være defekt som Leif skriver, nogle pumper skal luftes ud før de laver noget.
Hvis der kommer olie ud, skal den gniste ved tændstifterne, og så er det vel det.
Olie og gnist skal der til. Sådan fungerede mit gamle oliefyr, ved ikke om din kanon er det samme.

Hilsen Anders


Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Varmekanon starter op, men stopper igen efter få sekunder
« Svar #14 Dato: Feb 05, 2016, 19:58 »
Der er masser af ild i brænderen i de 5 SEK den kører.
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html