Forfatter Emne: Høj forskel på frem og tilbageløb  (Læst 6594 gange)

0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Høj forskel på frem og tilbageløb
« Dato: Jan 30, 2016, 05:20 »
Jeg har en stor forskel på frem og tilbageløb. Pt. er den

Frem 70,8
Tilbage 54,4

Jeg har prøvet at køre med 75 grader i ønsket temperatur, men tilbageløbet kommer meget sjællen op på 60, maks 58.

Jeg har så sat pumpen på max fordi jeg troede det måske gjorde en forskel, men det syntes jeg ikke lige, det giver blot en mere stabil temperatur.

Kan det evt. være den prioriterings shunt som står på 60 grader der ikke er optimal? (det er en med fjernføler gemt under rør isolering). Kunne jeg evt sætte den på max? Jeg ved ikke om den så lukker mere igennem end når den er på 60 (den hedder jo 20-60 grader).

 :( ???
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Høj forskel på frem og tilbageløb
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2016, 06:06 »
Er du sikker på du måler temperaturen ens? Typisk er "fremløb" det samme som kedeltemperatur som måles i en følerlomme, mens returen bare er en føler uden på røret, og der er stor forskel på om temperaturen måles det ene sted eller det andet.
Du kunne flytte returføleren op på fremløbet og se forskellen på kedeltemp og fremløb uden på røret.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Høj forskel på frem og tilbageløb
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2016, 06:35 »
Hmm, det har du selvfølgelig ret i.

Fremløbet er jo hvad fyret rapporterer så det er jo målt inde i kedlen (før pumpen har smidt noget tilbage) og tilbageløbet er målt uden på røret, under en rørskål. Så jeg skal måske ikke være så bekymret.. ::) ::)


Er du sikker på du måler temperaturen ens? Typisk er "fremløb" det samme som kedeltemperatur som måles i en følerlomme, mens returen bare er en føler uden på røret, og der er stor forskel på om temperaturen måles det ene sted eller det andet.
Du kunne flytte returføleren op på fremløbet og se forskellen på kedeltemp og fremløb uden på røret.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Høj forskel på frem og tilbageløb
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2016, 11:33 »
At måle uden på røret er udemærket som rette snor man hvis du skal regne med temp rimeligt nøjagtigt så skal du måle i en dyklomme
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Høj forskel på frem og tilbageløb
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2016, 11:36 »
Ok, tak for svaret.

At måle uden på røret er udemærket som rette snor man hvis du skal regne med temp rimeligt nøjagtigt så skal du måle i en dyklomme
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Høj forskel på frem og tilbageløb
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2016, 12:18 »
Er der nogen speciel årsag til at du kører med så høj fremløbstemp.

Og hvorfor vil du have højere returtemp?
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Høj forskel på frem og tilbageløb
« Svar #6 Dato: Jan 30, 2016, 12:26 »
Ja da, for at holde varmen  O0

Producentens anbefaling hedder 70 grader, jeg er nødt til når det er koldt at køre med 75, eller er returløb for koldt og røggas ligeså.

Retur skal vel helst være over 55?



Er der nogen speciel årsag til at du kører med så høj fremløbstemp.

Og hvorfor vil du have højere returtemp?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Høj forskel på frem og tilbageløb
« Svar #7 Dato: Jan 30, 2016, 12:35 »
Har du ikke nogle shout på så den sender fremløbs vand til returløbs så den hæver temp på returren?
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Høj forskel på frem og tilbageløb
« Svar #8 Dato: Jan 30, 2016, 12:44 »
Jo, den står på 60 grader, men jeg ved jo ikke hvor præcis den er  :-\

Har du ikke nogle shout på så den sender fremløbs vand til returløbs så den hæver temp på returren?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Høj forskel på frem og tilbageløb
« Svar #9 Dato: Jan 30, 2016, 12:52 »
Okay. hvis du måler mellem 55-58 grader uden på røret under en rørskål, så vil jeg nu mene der ikke er nogle grund til at gå højder op i temp, for den er ikke laver i røret den er nok 2-3 grader højder.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Høj forskel på frem og tilbageløb
« Svar #10 Dato: Jan 30, 2016, 12:55 »
oplever du du at der er fugt på indersiden af din kedel, hvis ikke så er din retur temp høj nok.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Høj forskel på frem og tilbageløb
« Svar #11 Dato: Jan 30, 2016, 13:17 »
Ja, den var plader våd når jeg kørte med 60 grader. Mu er kedlen tør, men skorstene er stadig fugtig i toppen.

Med en røggas på 130 er den 42,5 ved renselemmen på loftet (har netop målt), ikke våd med klam/fugtig. Men det har jeg en anden tråd om  :-\

oplever du du at der er fugt på indersiden af din kedel, hvis ikke så er din retur temp høj nok.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.