Forfatter Emne: Blæser  (Læst 4103 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Mic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 171
  • Respekt optjent: +2/-0
Blæser
« Dato: Jan 24, 2016, 00:00 »
Er lige lidt nysgerrig. Den Værdi men stiller blæseren på er det procen af pille mængden eller er det af procent hvor meget den kan yde. Håber i ved hvad jeg mener

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Blæser
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2016, 01:33 »
Der er lidt forskel på de forskellige styringer, men grundlæggende tror jeg at det er % af max ydelse.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Blæser
« Svar #2 Dato: Jan 24, 2016, 08:05 »
ja det er værdi max ydelse derfor er der også forskel af blæsertal afhængigt af hvilken blæser man har mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Blæser
« Svar #3 Dato: Jan 24, 2016, 09:46 »
Hmm, det er % af elektrisk effekt og ikke blæserens afgivne "blæseeffekt"  ;)
Strømmen til blæseren pulses ud (tænd/sluk) i et tidsmønster.
Altså 100% betyder at blæseren får strøm hele tiden, 50% betyder at blæseren får strøm halvdelen af tiden, 25% betyder at blæseren får strøm 1/4 af tiden osv.

Der er ikle nødvendigvis 100% overensstemmelse mellem blæserens elektriske effekt og den afgivne luftmængde.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Mic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 171
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Blæser
« Svar #4 Dato: Jan 24, 2016, 10:26 »
Super så fik jeg jeg jo svaret på det

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Blæser
« Svar #5 Dato: Jan 24, 2016, 12:10 »
Hmm, det er % af elektrisk effekt og ikke blæserens afgivne "blæseeffekt"  ;)
Strømmen til blæseren pulses ud (tænd/sluk) i et tidsmønster.
Altså 100% betyder at blæseren får strøm hele tiden, 50% betyder at blæseren får strøm halvdelen af tiden, 25% betyder at blæseren får strøm 1/4 af tiden osv.

Der er ikle nødvendigvis 100% overensstemmelse mellem blæserens elektriske effekt og den afgivne luftmængde.

Hilsen
Michael
ja det er ganske korrekt det du skriver me kan du forklare  hvordan der kan blive forslel på  at den kører 100% og max blæsereffekt/max afgivne luftmængde når blæseren kører 100% kan den da ikke afgive mere måske mindre hvi blæserhjulet er fuld af støv
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Blæser
« Svar #6 Dato: Jan 24, 2016, 13:36 »
Øh, ikke forstået  ;)
Jeg mener ikke at jeg skriver noget om at den kan afgive mere end 100%  ???

Det jeg skriver er at hvis du f.eks. måler luftmængden ved 100% drift (strøm hele tiden til blæseren) då afgiver den ikke nødvendigvis halvt så stor en luftmængde ved 50% drift (altså strøm på halvdelen af tiden).
Den vil sandsynligvis give mere end havldelen ved 50% drift, da virkningsgraden af aftager med stigende modtryk  ;)

Min pointe er at der ikke er direkte sammenhæng mellem drift% og luftmængde, udover at øget drift% også giver øget luftmængde  ;)
...men altså ikke nødvendigvis i samme størrelsesforhold  ;)

Hilsen
Michael

Hmm, det er % af elektrisk effekt og ikke blæserens afgivne "blæseeffekt"  ;)
Strømmen til blæseren pulses ud (tænd/sluk) i et tidsmønster.
Altså 100% betyder at blæseren får strøm hele tiden, 50% betyder at blæseren får strøm halvdelen af tiden, 25% betyder at blæseren får strøm 1/4 af tiden osv.

Der er ikle nødvendigvis 100% overensstemmelse mellem blæserens elektriske effekt og den afgivne luftmængde.

Hilsen
Michael
ja det er ganske korrekt det du skriver me kan du forklare  hvordan der kan blive forslel på  at den kører 100% og max blæsereffekt/max afgivne luftmængde når blæseren kører 100% kan den da ikke afgive mere måske mindre hvi blæserhjulet er fuld af støv
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Blæser
« Svar #7 Dato: Jan 24, 2016, 13:58 »
Hmm, det er % af elektrisk effekt og ikke blæserens afgivne "blæseeffekt"  ;)
Strømmen til blæseren pulses ud (tænd/sluk) i et tidsmønster.
Altså 100% betyder at blæseren får strøm hele tiden, 50% betyder at blæseren får strøm halvdelen af tiden, 25% betyder at blæseren får strøm 1/4 af tiden osv.

Der er ikle nødvendigvis 100% overensstemmelse mellem blæserens elektriske effekt og den afgivne luftmængde.

Hilsen
Michael

Øh, ikke forstået  ;)
Jeg mener ikke at jeg skriver noget om at den kan afgive mere end 100%  ???

Det jeg skriver er at hvis du f.eks. måler luftmængden ved 100% drift (strøm hele tiden til blæseren) då afgiver den ikke nødvendigvis halvt så stor en luftmængde ved 50% drift (altså strøm på halvdelen af tiden).
Den vil sandsynligvis give mere end havldelen ved 50% drift, da virkningsgraden af aftager med stigende modtryk  ;)

Min pointe er at der ikke er direkte sammenhæng mellem drift% og luftmængde, udover at øget drift% også giver øget luftmængde  ;)
...men altså ikke nødvendigvis i samme størrelsesforhold  ;)

Hilsen
Michael

Hmm, det er % af elektrisk effekt og ikke blæserens afgivne "blæseeffekt"  ;)
Strømmen til blæseren pulses ud (tænd/sluk) i et tidsmønster.
Altså 100% betyder at blæseren får strøm hele tiden, 50% betyder at blæseren får strøm halvdelen af tiden, 25% betyder at blæseren får strøm 1/4 af tiden osv.

Der er ikle nødvendigvis 100% overensstemmelse mellem blæserens elektriske effekt og den afgivne luftmængde.

Hilsen
Michael
ja det er ganske korrekt det du skriver me kan du forklare  hvordan der kan blive forslel på  at den kører 100% og max blæsereffekt/max afgivne luftmængde når blæseren kører 100% kan den da ikke afgive mere måske mindre hvi blæserhjulet er fuld af støv
så har jeg forstået hvad du mener
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat