Arhh, 2,5 bar er helt sikkert
ikke fortrykket i din ekspansionsbeholder
Det plejer at være 0,5 eller 0,7 bar
Måden man kontrollerer fortrykket på er at isolere ekspansionsbeholderen fra anlægget og lade den være åben mod "atmosfære", altså at have den ligesom
før den blev monteret i anlægget.
Jeg plejer at montere ekspansionsbeholderen i et T-stykke, med en kuglehane mod anlægget og en kuglehane ud i det fri.
Så kan man lukke kuglehanen mod anlægget og åbne kuglehanen mod det fri, når man skal kontrollere fortrykket, ligesom det bliver muligt at skifte trykekspansionsbeholderen
uden at skulle tappe vandet af anlægget.
Hilsen
Michael
Ja det var det jeg frygtede
Tapper man bare af ved overtryksventilen til trykket falder.
Og så pumper luft i ekspbeholderen op til 2,5 bar
Tror dog lige jeg venter til det bliver lidt varmere udenfor