Hej,
Hvis du kan have gulvvarmen kørende og en returtemperatur på 55
oC, men så ikke kan få varme på dine radiatorer på 1. sal, så er dit flow for lille.
Det kan som, skrevet tidligere, skyldes for lille pumpekapacitet og/eller modstand i rørsystemet.
Shunten ligner en 3-vejs termostatisk ventil, og hvis det er korrekt, er det i stor grad en del af modstanden i rørsystemet.
Når du ovenikøbet har haft problemer med at shunten har siddet fast, burde du jo nok koncentrere dig om den i første omgang.
Hvilken model shunt er det ?
Når du oplever at gulvvarmen kan "trække kedlen ned" i længere tid, er det et udtryk for at fyret har svært ved at følge med forbruget.
Hilsen
Michael
Har haft nogle problemer med at shunten sad fast
Jeg kan godt få varme i gulvet med 55 grader retur men så kan jeg ik få varme op i mine radiatorer på 1 sal uden at skrue ned på shunten.
Når det hele så har kørt lidt og er blevet varm så der ingen problem...
Kalder gulvet så på varme skal jeg lige love for det trækker varmen ud af kedlen og den arbejder i flere timer på hæve kedel temp og returen
er det shunten der er problemet eller pumpen ??