Hmm, umbracoskruerne er til at "drøvle" flowet gennem de enkelte kredse med.
Det er altså små reguleringsventiler der bestemmer flowet i den enkelte kreds.
For at indregulere et gulvvarmesystem skal man kende længden af de enkelte kredse, og justere flowet i de enkelte kredse efter denne længde.
På nogle gulvvarmeshunte er der kombinerede drøvlere/flowmålere, så indreguleringen let kan udføres, på andre foregår indreguleringen ved at man lukker drøvleventlen helt og derefter åbner den det antal omdrejninger som et indreguleringsskema angiver.
Til din gulvvarmeshunt kan du finde vejledningen her
http://dk.wavin.com/web/download?uuid=a752d834-7c4f-414e-81f4-0bc63482da3dHilsen
Michael
hej med jer:)
det er nok det forkerte sted at skrive dette spørgsmål..
jeg har sådan noget wavin gulvvarmestyring jeg slåser med..
ville høre om der var nogle at jer der ved hvordan man just det ? altså hende på de der umbraco skruer ?