Forfatter Emne: Check mine grafer!  (Læst 4713 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline John Doe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 126
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Check mine grafer!
« Dato: Jan 08, 2016, 13:56 »
Jeg vil bare lige sikre mig at mine grafer er som de skal være. Det er en VVS'er der har sat fyret op i mandags, og har efterfølgende reguleret på det. Men jeg kunne godt tænke mig at få en expert til at se på det.

Mit fyr siger at der har været over 10 eltændinger inden for det sidste døgn hvilket man også kan se på graferne.

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=perg

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Check mine grafer!
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2016, 14:06 »
den er låst på 100 %, derfor modulerer, regulerer den ikke.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline John Doe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 126
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Sv: Check mine grafer!
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2016, 14:09 »
Og hvad betyder det??

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Check mine grafer!
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2016, 14:15 »
Det betyder fuld gas eller slukket. Kan ikke huske om det er på v7 som på v10, men på v10 skal man ind i menuen pid.
Der står min effekt/ydelse og max effekt/ydelse, min skal stå på 10 og max 100.
Da han indstillede dit fyr glemte han sikkert at sætte min tilbage fra 100 og ned til 10, så derfor kører den som den gør
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Check mine grafer!
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2016, 14:18 »
Jeg vil bare lige sikre mig at mine grafer er som de skal være. Det er en VVS'er der har sat fyret op i mandags, og har efterfølgende reguleret på det. Men jeg kunne godt tænke mig at få en expert til at se på det.

Mit fyr siger at der har været over 10 eltændinger inden for det sidste døgn hvilket man også kan se på graferne.

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=perg

Ja, den er låst i 100%
Skal du have hjælp ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline John Doe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 126
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Sv: Check mine grafer!
« Svar #5 Dato: Jan 08, 2016, 14:22 »
Jeg ville gerne selv ændre det, mest fordi jeg gerne vil forstå mit fyr og dens styring.

Det Paw skriver findes jo selvfølgelig ikke i mit fyr, da det er en anden styring, men når jeg går ind i menuen "Vejr" har jeg to 'ydelser', "Min. ydelse" og "Max. ydelse", de står begge til 100 %. Skal "Min. ydelse" stå til 10%?

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Check mine grafer!
« Svar #6 Dato: Jan 08, 2016, 14:25 »
Prøv lige under snegl
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Check mine grafer!
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2016, 14:34 »
her kan du se det http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf
Se nede i min signatur og læs den med mhes
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline John Doe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 126
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Sv: Check mine grafer!
« Svar #8 Dato: Jan 08, 2016, 14:44 »
Jeg tror jeg skal have en til at se på det, det kan jeg ikke selv finde ud af...

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Check mine grafer!
« Svar #9 Dato: Jan 08, 2016, 14:47 »
se nu lige det link, jeg har smidt op, hvis du scroller ned i bunden kan du se hvad der menes med 10 min og 100 max
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline John Doe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 126
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Sv: Check mine grafer!
« Svar #10 Dato: Jan 08, 2016, 14:49 »
Mine står til (den menu der hedder snegle)

10%    2,0kW
100% 12,0kW

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Check mine grafer!
« Svar #11 Dato: Jan 08, 2016, 14:49 »
Jeg ville gerne selv ændre det, mest fordi jeg gerne vil forstå mit fyr og dens styring.

Det Paw skriver findes jo selvfølgelig ikke i mit fyr, da det er en anden styring, men når jeg går ind i menuen "Vejr" har jeg to 'ydelser', "Min. ydelse" og "Max. ydelse", de står begge til 100 %. Skal "Min. ydelse" stå til 10%?

Rigtigt, det er der du skal ind og ændre det.
Min. skal ikke være 100 men 10  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline John Doe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 126
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Sv: Check mine grafer!
« Svar #12 Dato: Jan 08, 2016, 14:55 »
Jeg ville gerne selv ændre det, mest fordi jeg gerne vil forstå mit fyr og dens styring.

Det Paw skriver findes jo selvfølgelig ikke i mit fyr, da det er en anden styring, men når jeg går ind i menuen "Vejr" har jeg to 'ydelser', "Min. ydelse" og "Max. ydelse", de står begge til 100 %. Skal "Min. ydelse" stå til 10%?

Rigtigt, det er der du skal ind og ændre det.
Min. skal ikke være 100 men 10  :)

OK, det er nu ændret og så må vi se hvordan det går. Fedt nok alligevel at man kan monitorere sit fyr og forbruget, det giver lige pludselig en meget bedre føling med hvor meget man forbruger og muligheden for at gribe ind hvis tingene ikke er som de skal være.  :)
« Senest Redigeret: Jan 08, 2016, 14:56 af John Doe »