Forfatter Emne: Grundjustering - Iltstyring.  (Læst 8260 gange)

0 Medlemmer og 6 Gæster læser dette emne.

Offline JACstoker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Grundjustering - Iltstyring.
« Dato: Jan 08, 2016, 08:47 »
Skal man ikke deaktivere iltstyringen, når man grundjusterer blæs ved 10%-50%-100% ?
Syntes ikke jeg kan finde noget svar i div. manualer og forklaringer. ???
« Senest Redigeret: Jan 08, 2016, 08:47 af JACstoker »
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Grundjustering - Iltstyring.
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2016, 08:56 »
Skal man ikke deaktivere iltstyringen, når man grundjusterer blæs ved 10%-50%-100% ?
Syntes ikke jeg kan finde noget svar i div. manualer og forklaringer. ???

Man skal stille den på VIS.
Sluk fyret, og vent til alt er lukket ned.
Start med en frisk pilleafvejning, og en kalibrering af sonden. ( skal vise 20.9% ilt i fri luft)
Så er udgangspunket på plads.
Start der efter fyret.
Lås effekten på 100% og kør ca 15 min. til alt er gennemvarmt ( se at ydelses stigning ikke begrænser )
Derefter ser man om ilt viser det man ønsker.
Ellers justeres blæser til ønsket ilt%
Herefter kan så justeres på ønsket ilt% og blæser, så ønsket bål opnås.
Der må ikke være røg i brændkammer, men det skal være tæt på.
Ja, det kan tage nogen tid at nå den ønskede forbrænding  :)
så åben nogle radiatorer og evt. vinduer.
Derefter 50% og til sidst 10%
Slut af med at sætte iltstyring på JA
Følg kurven og tallene de næste par dage, og finjuster om nødvendigt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Grundjustering - Iltstyring.
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2016, 09:01 »
Sæt den på VIS i iltstyring, og giv god tid til forbrændingen når du låser den i henholdsvis 10-50-100 % ydelse, prøv at ramme den flamme i kedlen du finder pænest, og som samtidig ligger indenfor værdierne i iltprocent, og når du kigger til flammen, er det kun de første par sekunder du kan regne med da den jo får falsk luft når låget åbnes. Og giv gerne god tid mellem hver justering. Mvh. Carsten
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Grundjustering - Iltstyring.
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2016, 09:25 »

Følg kurven og tallene de næste par dage, og finjuster om nødvendigt.

hvis så aktuelt ilt ligger lidt lavere en ønsket ilt. Skal man så skrue op eller ned for blæser?

Edit: Når iltstyring har stået i VIS vel at mærke
« Senest Redigeret: Jan 08, 2016, 09:50 af thode »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Grundjustering - Iltstyring.
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2016, 10:18 »

Følg kurven og tallene de næste par dage, og finjuster om nødvendigt.

hvis så aktuelt ilt ligger lidt lavere en ønsket ilt. Skal man så skrue op eller ned for blæser?

Edit: Når iltstyring har stået i VIS vel at mærke

Når aktuel ilt er lavere end ønsket ilt, skal blæser justeres op, eller ønsket ilt ned.  O0
Over tid er det nemmest et sætte iltstyring på JA,
og så se på tallene og bålet, om der skal justeres.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Grundjustering - Iltstyring.
« Svar #5 Dato: Jan 08, 2016, 11:53 »
Synes bare at flammen ser forkert ud hvis jeg justerer efter ilt. Så det kan være ilten skal justeres lidt ned

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Grundjustering - Iltstyring.
« Svar #6 Dato: Jan 09, 2016, 14:46 »
Synes godt nok det er svært. Ingen røg, halv kort og lidt hidsig flamme med gnister der slet ikke er rød. Det ville jeg mene betyder at blæser skal ned. Men samtidig indikerer ilt at der skal endnu mere blæser på

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Grundjustering - Iltstyring.
« Svar #7 Dato: Jan 09, 2016, 15:40 »
Når du åbner og kigger flammen, har du ikke 2 men kun 1 sek.
Derefter er for meget luft til forbrændingen.
Så du skal være super hurtig til at bedømme flammen.
Efter at der har været åbnet, går der igen et par min. før du kan aflæse ilt % på styring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: Grundjustering - Iltstyring.
« Svar #8 Dato: Jan 09, 2016, 18:59 »
Synes godt nok det er svært. Ingen røg, halv kort og lidt hidsig flamme med gnister der slet ikke er rød. Det ville jeg mene betyder at blæser skal ned. Men samtidig indikerer ilt at der skal endnu mere blæser på


Hej , overvej at opgradere din software til nyeste version. Hvis du f.eks klikker på mit fyr og så software versionen , kan du se hvordan iltstyringen køre.
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html  og så klik på   RTB30 RTB30 190 m2 v7.0612 , nede i bunden

Der kan du se iltstyringen nuværende værdi. Det har lært mig en del om hvordan den opføre sig.
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Grundjustering - Iltstyring.
« Svar #9 Dato: Jan 09, 2016, 19:22 »
Hej , overvej at opgradere din software til nyeste version. Hvis du f.eks klikker på mit fyr og så software versionen , kan du se hvordan iltstyringen køre.
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html  og så klik på   RTB30 RTB30 190 m2 v7.0612 , nede i bunden

Der kan du se iltstyringen nuværende værdi. Det har lært mig en del om hvordan den opføre sig.

Det ser også ud til at din iltstyring skruer ned for blæseren når aktuelt ilt ligger over ønsket. Det giver også lidt mere mening i mit hovedet.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Grundjustering - Iltstyring.
« Svar #10 Dato: Jan 09, 2016, 19:25 »
Hej , overvej at opgradere din software til nyeste version. Hvis du f.eks klikker på mit fyr og så software versionen , kan du se hvordan iltstyringen køre.
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html  og så klik på   RTB30 RTB30 190 m2 v7.0612 , nede i bunden

Der kan du se iltstyringen nuværende værdi. Det har lært mig en del om hvordan den opføre sig.

Det ser også ud til at din iltstyring skruer ned for blæseren når aktuelt ilt ligger over ønsket. Det giver også lidt mere mening i mit hovedet.

Din iltstyring er på VIS, derfor regulere den ikke.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Grundjustering - Iltstyring.
« Svar #11 Dato: Jan 09, 2016, 19:44 »
Ja det er jeg med på. Den splitter fuldstændig flammen ad hvis jeg sætter den aktiv. Så prøver bare at bruge aktuelt og ønsket ilt til at hjælpe med justeringen.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Grundjustering - Iltstyring.
« Svar #12 Dato: Jan 09, 2016, 19:47 »
Ja det er jeg med på. Den splitter fuldstændig flammen ad hvis jeg sætter den aktiv. Så prøver bare at bruge aktuelt og ønsket ilt til at hjælpe med justeringen.

Opdater, og måske lidt lavere blæser tal ved 10 og 50 %
Ved 100% er den OK.
« Senest Redigeret: Jan 09, 2016, 19:53 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Grundjustering - Iltstyring.
« Svar #13 Dato: Jan 09, 2016, 19:52 »
Har du vejet af og kalibreret i fri luft ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Grundjustering - Iltstyring.
« Svar #14 Dato: Jan 09, 2016, 20:06 »
Indregulering af ilt-styring.

 - Kalibrer iltstyring i fri luft.
 - Afvej sneglen og indtast i styringen
 - Sæt ilt styring til "VIS"
 - Indreguler blæser lav, midt og høj ved hhv. 10%, 50% og 100%
 - Aflæs den resulterende ilt% ved hhv. 10%, 50% og 100% som et gennemsnit over 1-2 minutter.
 - Indtast de aflæste  ilt%'er ved hhv. Ilt lav, midt og høj i iltstyringen og sæt iltstyringen til "TIL"

Juster P og I parametre i iltstyringen til noget "konservativt" (lavt) i begyndelsen.
Bemærk at Blæser PI bør være mest P-regulator (måske ren P-regulator) mens Træpilledosering PI bær være mest I-regulator (måske ren I-regulator).

På en RTB, hvor man ikke kan se forbrændingen, bør indreguleringen af blæser lav, midt og høj foretages med en røggasanalysator.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html