Hej,
Når man sammenholder din log med graferne, kan man se at lyssignalet forsvinder lige efter at der er udført "Askerens"
Det tyder på at magnetventilen til kompressorrens er sat til udgangen for "Askerens" og
ikke til udgangen for "Kompressorrens" (Michael f skriver også at du ikke har valgt en udgang til "Kompressorrens")
Askerens er enten drift af semirens-motoren på en BlackStar eller til askesneglen på en RTB og
ikke til kompressorrens.
Funktionen af "Kompressorrens" er at styringen efter at have fyret trykluften af laver ny opstart, mens funktionen af "Askerens" blot er at køre med semi-rens motoren eller askesneglen.
Det der altså sker hos dig er at styringen udfører "Askerens" men i virkeligheden fyres trykluften til kompressorrens af, det blæser bålert ud.
Efter 10 minutter uden lys går styringen i fejl pga. "Ingen lys - Manglende brændsel", herefter udfører den en "Askerens" (blæser igen) og en "Kompressorrens" (som ingenting gør).
Sørg for at magnetventilen sidder på udgangen til "Kompressorrens" og at en evt. semirens-motor sidder på udgangen til "Askerens".
Hilsen
Michael
Nej som jeg ser det forsøger det slet ikke at starte op, altså optændnings fasen. det har det gjort men gør det ikke mere her er en kopi at log.
2016-01-06 16:17:25 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-01-06 16:12:16 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
2016-01-06 16:12:11 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
2016-01-06 16:11:11 ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL? -> SLUKKET
2016-01-06 15:30:16 Kompressorrens
2016-01-06 15:30:16 Askerens
2016-01-06 15:30:16 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL?
2016-01-06 15:20:15 Askerens
2016-01-05 22:42:03 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
http://stokercloud.dk/dev/gartner.html