Forfatter Emne: Fejl efter kompressor rens  (Læst 7136 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline gartner

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Fejl efter kompressor rens
« Dato: Jan 06, 2016, 15:41 »
Hej

Håber der er nogen der kan hjælpe mig.
Jeg har kørt med mit fyr siden slut sep. 2015 og det kører bare men det er nu startet med at det ikke starter igen efter at det har udført kompressor rens.  :'(
jeg får denne fejl ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL? -> SLUKKET

Woody 16kw.
BS1016.
V. 10 styrring. med ilt styrring og komp. rens.
http://stokercloud.dk/dev/gartner.html

Offline JACstoker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl efter kompressor rens
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2016, 16:00 »
Er der kommet piller på herden når den gå på fejl ?

Virker fotosensor ?
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.

Offline gartner

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl efter kompressor rens
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2016, 16:07 »
Er der kommet piller på herden når den gå på fejl ? : Nej den forsøger slet ikke at starte igen som den har gjort før hen.

Virker fotosensor ? : ja det vil jeg mene da den står på 100% når fyret kører.

/Mikael
Woody 16kw.
BS1016.
V. 10 styrring. med ilt styrring og komp. rens.
http://stokercloud.dk/dev/gartner.html

Offline JACstoker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl efter kompressor rens
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2016, 16:13 »
Du skriver at den slet ikke forsøger ?

Vil det sige at den ikke førsøger at kører pille ind, og ikke laver opstart sekvensen overhoved ?

Er du på stokercloud ? så indsæt link i din signatur.
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Fejl efter kompressor rens
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2016, 16:22 »
Det er også ligegyldigt om fotocellen virker i opstart den burde forsøge.
Kører den eksterne snegl ?
Hvis ikke gå i manuel og prøver om du kan kører med den der
Skriver den ikke optænding 1 ?
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline gartner

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl efter kompressor rens
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2016, 16:47 »
Nej som jeg ser det forsøger det slet ikke at starte op, altså optændnings fasen. det har det gjort men gør det ikke mere her er en kopi at log.

 2016-01-06 16:17:25 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-01-06 16:12:16 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-01-06 16:12:11 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-01-06 16:11:11 ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL? -> SLUKKET
 2016-01-06 15:30:16 Kompressorrens
 2016-01-06 15:30:16 Askerens
 2016-01-06 15:30:16 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL?
 2016-01-06 15:20:15 Askerens
 2016-01-05 22:42:03 OPTÆNDING 1 -> DRIFT

http://stokercloud.dk/dev/gartner.html
Woody 16kw.
BS1016.
V. 10 styrring. med ilt styrring og komp. rens.
http://stokercloud.dk/dev/gartner.html

Offline gartner

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl efter kompressor rens
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2016, 16:51 »
Glemte lige at skrive så snart jeg afstiller alarmen starter fyret uden problemer.
Woody 16kw.
BS1016.
V. 10 styrring. med ilt styrring og komp. rens.
http://stokercloud.dk/dev/gartner.html

Offline JACstoker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl efter kompressor rens
« Svar #7 Dato: Jan 06, 2016, 16:54 »
Askerens blæser bålet ud ??
Eller hvad mener du Lamborg ?
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl efter kompressor rens
« Svar #8 Dato: Jan 06, 2016, 17:56 »
Hej

Håber der er nogen der kan hjælpe mig.
Jeg har kørt med mit fyr siden slut sep. 2015 og det kører bare men det er nu startet med at det ikke starter igen efter at det har udført kompressor rens.  :'(
jeg får denne fejl ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL? -> SLUKKET

Du har ikke valgt en udgang til magnet ventilen til kompressor rens.
Derfor virker den ikke efter formålet  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline JACstoker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl efter kompressor rens
« Svar #9 Dato: Jan 06, 2016, 18:05 »
Tror også du har et problem med opsætningen af din flowmåler.
ved 38 % yder dit fyr 56Kw, det er vist lige i overkanten  ???
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl efter kompressor rens
« Svar #10 Dato: Jan 06, 2016, 18:46 »
Hej,

Når man sammenholder din log med graferne, kan man se at lyssignalet forsvinder lige efter at der er udført "Askerens"
Det tyder på at magnetventilen til kompressorrens er sat til udgangen for "Askerens" og ikke til udgangen for "Kompressorrens" (Michael f skriver også at du ikke har valgt en udgang til "Kompressorrens")

Askerens er enten drift af semirens-motoren på en BlackStar eller til askesneglen på en RTB og ikke til kompressorrens.
Funktionen af "Kompressorrens" er at styringen efter at have fyret trykluften af laver ny opstart, mens funktionen af "Askerens" blot er at køre med semi-rens motoren eller askesneglen.

Det der altså sker hos dig er at styringen udfører "Askerens" men i virkeligheden fyres trykluften til kompressorrens af, det blæser bålert ud.
Efter 10 minutter uden lys går styringen i fejl pga. "Ingen lys - Manglende brændsel", herefter udfører den en "Askerens" (blæser igen) og en "Kompressorrens" (som ingenting gør).

Sørg for at magnetventilen sidder på udgangen til "Kompressorrens" og at en evt. semirens-motor sidder på udgangen til "Askerens".

Hilsen
Michael

Nej som jeg ser det forsøger det slet ikke at starte op, altså optændnings fasen. det har det gjort men gør det ikke mere her er en kopi at log.

 2016-01-06 16:17:25 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-01-06 16:12:16 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-01-06 16:12:11 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-01-06 16:11:11 ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL? -> SLUKKET
 2016-01-06 15:30:16 Kompressorrens
 2016-01-06 15:30:16 Askerens
 2016-01-06 15:30:16 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL?
 2016-01-06 15:20:15 Askerens
 2016-01-05 22:42:03 OPTÆNDING 1 -> DRIFT

http://stokercloud.dk/dev/gartner.html
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline JACstoker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl efter kompressor rens
« Svar #11 Dato: Jan 06, 2016, 18:51 »
Super forklaring Michael !!!  ;)
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl efter kompressor rens
« Svar #12 Dato: Jan 06, 2016, 19:03 »
Du har nok en af de nye flowmålere der giver 1 puls pr. liter, men styringen står til en af de gamle der giver 1 puls pr. 10 liter  ;)

Hilsen
Michael

Tror også du har et problem med opsætningen af din flowmåler.
ved 38 % yder dit fyr 56Kw, det er vist lige i overkanten  ???
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline gartner

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl efter kompressor rens
« Svar #13 Dato: Jan 09, 2016, 00:13 »
Hejsa

Mange tak for hjælpen har lige konstateret at jeg havde glemt at sætte semirens til fyret men har ikke ikke flere pg propper i styringen kan den sættes til nede i brænderen. ? eller skal den sættes til oppe i styringen. ?

/Mikael
Woody 16kw.
BS1016.
V. 10 styrring. med ilt styrring og komp. rens.
http://stokercloud.dk/dev/gartner.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl efter kompressor rens
« Svar #14 Dato: Jan 09, 2016, 06:43 »
Hejsa

Mange tak for hjælpen har lige konstateret at jeg havde glemt at sætte semirens til fyret men har ikke ikke flere pg propper i styringen kan den sættes til nede i brænderen. ? eller skal den sættes til oppe i styringen. ?

/Mikael

Den kan ikke tilsluttes på brænderprint,
den skal ind i styringen på den udgang der er til ASKESNEGL.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/