Hej Knud,
Ja - du har fået en effektiv kedel, der køler din røggas rigtigt effektivt, så effektivt at du får kondens.
Allerførst, så vil dit problem nok være størst lige når du starter anlægget første gang, for her skal du opvarme hele anlægget incl. alt vand, og der giver en rigtig god afkøling af kedlen. Efter et par timers drift burde problemet blive mindre.
Du kan åbne nogle af by-pass spjældene i kedlen, så den ikke er lige så effektiv, men du skal nok også sørge for at holde kedeltemperaturen oppe på 70-75 grader når du nu fyrer med sådan noget "skod træ".
En shunt mellem fremløb og retur på kedlen, så returvandet holdes på 55-60 grader er nok også at foretrække med den type brændsel.
Derudover skal du nok kikke lidt på dine styreparametre, så du får optimeret forbrændingen.
Der er en verden til forskel på en Salamander kedel og en Opop, så du kan helt sikkert ikke køre med de samme parametre.
Held og lykke
Michael
Hej
Installeret en ny OPOP kedel med hjemmelavet brænder (Brændsel knust spåndplader).
Efter 1 times drift var kedelen fyldt med løbesod samt vand i bunden af kedel.
Driften var før på en gammel salamander og her ingen problemer.
Passe styrings indstillinger ikke mere??? Hvad kan være galt, vandet er vel fra en dårlig forbrænding og ikke fra kedelen !!
mvh
Knud