Forfatter Emne: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522  (Læst 18567 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline Peace

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +0/-0
Hej Stoker Freaks

Jeg blev ufrivilligt tvunget til at investere i ny styring forleden (efter 11 år med version 4.02 og siden 4.99), og valgte selvfølgelig den nyeste af slagsen: version 10.
Skidesmart at slippe for den gamle computer på loftet med StokerKontrol, og i stedet få en styring, der kobles direkte på netværket. Og touch-skærm og fint skal det være!  ;D

Men jeg har nu haft den i en uges tid og har lidt udfordringer med at få den indstillet ordentligt. Der kommer simpelthen for mange piller, som efter 8-10 timer fylder hærden så godt op, at jeg må skrabe det (=aske og delvist ubrændte piller) fri manuelt.
Jeg bruger autoberegning (1300 g/6 min) og har eksperimenteret frem og tilbage med blæserindstillingerne, og er nu endt på 10-25-40, som er det hidtil højeste niveau, jeg har prøvet.
Til sammenligning kørte min version 4.99-styring også på autoberegning med blæser på 5-10-15 (som vist var de anbefalede indstillinger til min type blæser, som jeg fandt et sted på nettet). Og dengang kørte alt upåklageligt.

Men uanset hvad, så døjer jeg med for mange piller, synes jeg.
PI-parametrene er jeg ikke begyndt at lege med endnu, da de slet ikke ligner dem, jeg var mange år om at lære at kende i version 4.99. Men er det overhovedet dér, jeg skal regulere mig frem til løsningen?

Har I nogen gode idéer?  :)

/Peace
(min signatur skulle gerne give jer lidt mere info om mit anlæg)
Scotte med v10.0522 styring.
BlackStar 1016 kedel med semirens.
Trækstabilisator.
205 m² bolig fra 1916 i 2 plan med 110 l VVB.
Forbrug ca. 8 tons/år

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=peace

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2015, 19:08 »
har du vejet pillerne , eller køre du std indstilling af piller, syntes 1300 er et meget lige tal, men kan self bare være tilfældigt.  jeg plejer at veje den 3 gange , og så tage gennem snittet af de 3 afvejninger, det giver mig en mere præcis dosering

« Senest Redigeret: Dec 01, 2015, 19:11 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2015, 19:10 »
du kan også styre dosen af piller i samme menue som snegl.  den er nede i venstre hjørne i menuen .

den styres efter gram, måske den står for højt.

hvordan brænder den i lavlast på 10 %
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2015, 19:13 »
jeg har ikke så meget forstand på det som andre her inde, der er sikkert nogen der kan give dig et mere specefikt svar. men jeg ville da lige give min mening , om hvad jeg selv syntes det kunne være.. god aften, håber du får det fikset
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #4 Dato: Dec 01, 2015, 19:15 »
Du burde kunne bruge de samme blæsertal, hvis du ikke har skiftet blæser, men måske er din kondensator stået af, mere eller mindre.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Peace

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #5 Dato: Dec 01, 2015, 19:15 »
Ja, jeg har vejet piller flere gange, og 1300 er fint lige gennemsnit.
Ja, jeg har forresten også eksperimenteret lidt med de to ydelsesparametre under sneglen. Jeg startede med at sætte den på 1.6 og 16 kW, som jo svaret til Biocomfortens specifikationer, men har prøvet alt derimellem og kører lige nu på 1.0 og 10 kW.

/Peace
Scotte med v10.0522 styring.
BlackStar 1016 kedel med semirens.
Trækstabilisator.
205 m² bolig fra 1916 i 2 plan med 110 l VVB.
Forbrug ca. 8 tons/år

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=peace

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #6 Dato: Dec 01, 2015, 19:16 »
der er sikkert nogen der vil sige det ikke passer . men syntes din lux falder meget, har du prøvet at rense din foto sensor, og måske gå fra mellem til høj følsomhed
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #7 Dato: Dec 01, 2015, 19:23 »
men jeg mener altså at når du køre 16 kw brænder , burde du sætte den til 16 og ikke 10, da det vil svare til kun at kunne give næsten fuld gas i en bil, men ikke kunne træde det sidste på speederen.

jeg er ikke sikker, men jeg mener at der er noget om snakken.

min står pt 1.5 og 16

den lave kan du justere som det passer dig, og so din 10% ydelse bedst brænder på.  jeg gik feks fra 2.0 til 1.5

men forhør dig lige om du må gå ned under 16 når du har en 16 kw brænder her på forum. 
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #8 Dato: Dec 01, 2015, 19:24 »
46 gr i røgtemp, ja den er hel gal, prøv lige at sætte de blæsertal ned i nærheden af standard, 5 10 15, også de tal jeg kører med, helt tilbage fra min v 4,06 div v6ere og nu v 10 er det stadig de samme eller næsten.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Peace

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #9 Dato: Dec 01, 2015, 19:28 »
sviskum: Ja, lux'en falder netop i takt med at hærden bliver fyldt op med piller/aske. Og følsomheden står på høj.
Og mht. snegl-parametrene ville jeg jo mene, at jo lavere ydelse, jo færre piller? Men måske tager jeg fejl der?

Og Paw: jeg tjekker lige kondensatoren (sådan ved øjesyn altså), men blæseren lyder egentlig som den plejer...
Og mht. røgtemperaturen, så har jeg en gammel skorsten, som løber med kondens og sod og pis... Det er jeg klar over, er et problem. Jeg kørte et par dage uden rense-apparatet efter jeg skiftede styring, og der røg røgtempen op på 160-180 gr. Men så gav jeg lige rense-apparatet en ordenlig hovedrengøring og satte den i igen...
Scotte med v10.0522 styring.
BlackStar 1016 kedel med semirens.
Trækstabilisator.
205 m² bolig fra 1916 i 2 plan med 110 l VVB.
Forbrug ca. 8 tons/år

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=peace

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #10 Dato: Dec 01, 2015, 19:36 »
jeg er heller ikke sikker, men paw kan sikkert svare dig på det når han ser beskeden, han har styr  på det.

jeg syntes bare der er noget om det. men jeg kan højst sandsynligt tage fejl.

jeg havde også problemer med lux faldt så rensede jeg fotosensoren ( den var totalt dækket ) og det hjalp .

var som om den ikke kunne registere min lux ordenligt, men det giver i min verden mening når den er dækket af støv .  og derved går der kluder i lux/piller/blæs, da jeg formoder det arbejder sammen, uden at vide så meget om det, men det hjalp på min. det kunne også havde været et tilfælde

« Senest Redigeret: Dec 01, 2015, 19:42 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #11 Dato: Dec 01, 2015, 19:45 »
hvad står din blæser rens på ?
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #12 Dato: Dec 01, 2015, 19:47 »
jeg har samem problem som dig med skorstenen.

jeg har pillet det ud, og hævet bypass. min ligge på 100 grader det er meget, men bliver jeg nød til da min røg bliver for kold i min skorsten, og kondensere, så måske det kunne være en mulighed for at tørre din skorsten lidt ud.
og bypass åben for at lukke luft ud før den kondensere i kedlen.
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #13 Dato: Dec 01, 2015, 19:50 »
for røg kondensere  ved 55 grader mener jeg . og den skal helst ligge over det målt 1 meter fra toppen af skorstenen ned i skorstenen. , og din ligger på 48 lige nu, og den er ikke engang i top. så den vil være meget lavere da du har en gammel skorsten som du beskriver. det kan altså være fornuftigt at gøre som jeg skriver i beskeden før.

mvh sebastian
« Senest Redigeret: Dec 01, 2015, 19:53 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #14 Dato: Dec 01, 2015, 19:54 »
min skorsten er gammel, og røgen ligger på ca 100. og målt ved toppen af skorstenen, er den 70-75 bare for at give dig en ide hvor meget temp falder i en gammel skorsten. så 55 ved afgang, den må jo ligge utroligt lavt ved top.
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html