Forfatter Emne: Ikke stabil varme  (Læst 114482 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #240 Dato: Dec 04, 2015, 21:52 »
Aha.. prøv du at sætte både pumpestart og pumpestop til 55 grader så tror jeg du er over den fimset (lunken) varme hvis fyret ellers arter sig som den bør. 

Fint med 53 på termostaten. Nu er føleren i bunden af kedlen vel skubbet helt ind i dykrøret?

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #241 Dato: Dec 04, 2015, 22:00 »
Føler sidder helt i bund på vandvarmer -  eller mener du fyret .? så både start og stop skal hedde 55 c

Okay det prøver jeg -
« Senest Redigeret: Dec 04, 2015, 22:02 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #242 Dato: Dec 04, 2015, 22:07 »
Ja termostaten (shunt-ventilen) nederst bag fyret.

Ja både pumpestart og stop begge på 55 grader i displaet/styringen.

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #243 Dato: Dec 04, 2015, 22:18 »
Okay  :)
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #244 Dato: Dec 05, 2015, 08:00 »
Nå ....det  med pumpen ændrede ikke noget på vandet - der kommer stadig meget lunket vand

Længe inden det bliver varmt  ???
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 08:31 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #245 Dato: Dec 05, 2015, 08:22 »
Det var nu også ellers i forhold til rumvarme det burde havde ændret til det bedre. Så fyret ikke sendte en kold skylle af sted i starten. Brugsvand kan der vist ikke gøres ret meget ved, med mindre VVB f.eks. flyttes tættere på aftapningsstederne.  :) 

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #246 Dato: Dec 05, 2015, 08:35 »
Radiator varmen køre også  fint nu - det er kun det varme vand der ikke virker som det skal

ja der er nok 10 meter fra vandvarmer til køkken - men alligevel underligt det skal løbe

Flere minutter - det burde jo ikke være nødvendigt - vandet er jo vildt dyrt her i Hvidovre

Forvirre det pillefyret , at jeg bruger brændeovn hele tiden når jeg er hjemme

Tænker at det selv regulere ..?

Jeg håber ikke ,jeg stiller for mange dumme spørgsmål - jeg kan se her inde det jo kræver lidt


Viden at have sådan en fætter stående  O0

« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 08:43 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #247 Dato: Dec 05, 2015, 08:57 »
Du kan lave et forsøg.
Åben ventil med rød streg om.
Start pumpe med rød pil.
lad være med at åbne for noget varmt vand (vigtigt)
lad det køre en halv time.
luk ventil og sluk pumpe.
Løb ud i køkkenet, og åben for det varme vand.
Mærk kontaktfladen med det varme vand, og skriv en tilbagemelding.

Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 08:57 af scotten »

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #248 Dato: Dec 05, 2015, 09:35 »


Det gør jeg lige - men sidst da jeg gjorde det gik fyret i selvsving med at lave varmt vand

Skal pumpen køre på auto eller 100%
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 09:38 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #249 Dato: Dec 05, 2015, 09:43 »
ja gør du det.
Når ventil er åben og pumpen kører, burde du kunne mærke at røret pumpen sidder på, bliver varmere efter lidt tid,
Det skal ikke tage dig videre af fyret, det kan finde på at gå i vvb drift, men det burde ikke eksplodere.

Prøv igen, åben ventil, pumpe i drift, ingen brug af varmt vand.
Hvad er det for en pumpe du justerer på, den med den røde pil. på billedet som jeg satte ind før.

Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 09:44 af scotten »

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #250 Dato: Dec 05, 2015, 09:45 »
Kan det tænkes at når ventilen (med rød streg om) er åbent, men pumpen er slukket. Så er årsagen til det længe ventede varme brugsvand dette: At det kolde vand i parallel-røret simpelthen blandes op med varmt vand fra den "rigtige" varmtvandsrør inden det varme vand når hanen. Og derfor er lunkent så lang tid.?

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #251 Dato: Dec 05, 2015, 09:47 »
Kan det tænkes at når ventilen (med rød streg om) er åbent, men pumpen er slukket. Så er årsagen til det længe ventede varme brugsvand dette: At det kolde vand i parallel-røret simpelthen blandes op med varmt vand fra den "rigtige" varmtvandsrør inden det varme vand når hanen. Og derfor er lunkent så lang tid.?

Det er præcis det jeg tænker.

Hilsen Anders

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #252 Dato: Dec 05, 2015, 09:50 »
Kan det tænkes at når ventilen (med rød streg om) er åbent, men pumpen er slukket. Så er årsagen til det længe ventede varme brugsvand dette: At det kolde vand i parallel-røret simpelthen blandes op med varmt vand fra den "rigtige" varmtvandsrør inden det varme vand når hanen. Og derfor er lunkent så lang tid.?

Det er præcis det jeg tænker.

Hilsen Anders



VVS manden sagde ellers den ik var til noget og og det var spild af penge

Røret er ikke blevet varmt endnu
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 09:51 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #253 Dato: Dec 05, 2015, 09:51 »
var det ham med en kringle på siden af firmabilen :-))

bare pjat prøv om det virker.

Hilsen Anders

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #254 Dato: Dec 05, 2015, 09:53 »
 ;D ;D nej han havde et lokum på taget

Vi er enige om den er åbent nu

Og røret er stadig ikke blevet varmt
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 09:58 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html