Forfatter Emne: Ikke stabil varme  (Læst 110113 gange)

0 Medlemmer og 10 Gæster læser dette emne.

Offline benny

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 135
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #120 Dato: Nov 30, 2015, 18:16 »
jeg tror ikke at i løser dit problem med skriverier der skal en ud og gennemgå anlægget fra A-Z  hvis du skriver hvor du er fra kunne det jo være at der var en i nærheden der kunne kigge på det .mvh. erik

Ja det ville nok være lettere..  :)
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #121 Dato: Nov 30, 2015, 19:01 »
Hej Joanna

Det ser ud til at du har tændt pumpen? Har du fået varmt vand?

Det ser også ud til at du har et vist varmetab fra rørerne, men lad os se hvad det egentlig koster.
Hvis pumpen er monteret med "stik" kan du købe et ur at sætte på.

Hvis det virker og du stadig har varme på huset, kan det godt være vi skal stille på temperaturen ved VVB drift så den bliver den samme som ved drift, så vil du få nogle roligere kurver.

Men du skal nok sigte efter med tiden at få det monteret korrekt. ,dog vil tabet stadig være der, så måske lidt ekstra rørisolering.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #122 Dato: Nov 30, 2015, 19:54 »
Ledning til til vandvarmer ligger løst - den er ikke i stikkontakt
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #123 Dato: Nov 30, 2015, 19:56 »
Jeg prøver lige at tænde pumpen og så mærker jeg efter om det bliver koldere røret
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #124 Dato: Nov 30, 2015, 20:03 »
Der er 4 rør monteret opp i vandvarmer men ingen af dem er til at holde på da de er mega varme
Det har ikke ændret på ræret det er stadig mega varmt
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #125 Dato: Nov 30, 2015, 20:08 »
Jeg må nok hellere få en til at kikke på systemet - jeg har jo eller haft 3 forskellige til at kikke på det
Gennem det sidste år

Det skal jo også være en der har forstand på pille fyr samtidig
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #126 Dato: Nov 30, 2015, 20:14 »
Der er ikke fuld gulvvarme på mit gang gul det varmer kun i den ene ende - jeg har lige prøvet at lufte det ud - men der kommer ikke luft ud
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #127 Dato: Nov 30, 2015, 20:20 »
Lige nu har jeg 3 radiatorernes står på 3 de er alle lunkne og gulvet på badeværlset er heller ikke særligt varmt
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #128 Dato: Nov 30, 2015, 20:25 »
Undskyld alle mine stave fejl - sidder med iPad der der selv retter som den har lyst til
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #129 Dato: Nov 30, 2015, 20:44 »
dit varme vand har en "normal" stabil temperatur før kl. 14:30.

Hvad sker der kl. 14:30 ? , siden da har VVB'en konstant tabt varme, som om den varme hane løber et eller andet sted. Fyret går i VVB drift ca. hver ½ time. Jeg tænkte det var fordi du havde startet pumpen, men det skriver du at du først gør kl. 20:00.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #130 Dato: Nov 30, 2015, 20:58 »
Røret hvor pumpen sad var lukket det har jeg åbnet - jeg prøver lige at dreje den tilbage
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #131 Dato: Nov 30, 2015, 21:00 »
Blev VVB i grunden forsøgt udluftet ?  :)

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #132 Dato: Nov 30, 2015, 21:03 »
Hvordan lufter jeg vvb ud - nu har jeg lukket for det rør til pumpen
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #133 Dato: Nov 30, 2015, 21:10 »
Der burde være en udluftningsskrue i toppen af VVB.

Er det den røde hane du drejer på når du lukker af for røret til pumpen ?

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #134 Dato: Nov 30, 2015, 21:11 »
Du bruger også vildt mange piller på VVB, hvis VVB cirkulationspumpen ikke kører.

3,7kg i snit, det er nok til at fylde tanken helt fra kold 3 gange om dagen. Så med mindre i er 6-7 stykker i familien eller har et anderledes VVB forbrug (feks vaskemaskine). så er det rigtig meget varmt vand. Og du siger selv at det ikke er varmt!

Ja, der er lidt for mange mærkværdige ting omkring din opstilling (altså hvordan den opfører sig), så det skal nok ses ved selvsyn for at få en ide om det er en ting eller mange ting der er galt (og jeg tror det er mere end en ting)

- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt