Fyret bestiller som sådan rigeligt( så derfor hjælper det ikke at hæve tillæg (som vist er 15, så kedlen bliver 70grader), så det er de pludselige fald der er underlige.
Efterløbet varmer bare tanken ekstra og fjerne varmen far huset i 10 minutter, så kunne man bare hæve setpkt i VVB i stedet og så selv styre at den starter tidligere.
Forklaret: Hos Joanna kører hun med 55grader(nu hævet il 57) i VVB og efterløb på 5min. Det giver 55grader plus 2 grader for efterløbet, så 57 grader i alt. Med en difference på 5 i VVB starter fyret på VVB igen ved 50.
Hvis man i stedet fjernede efterløbet (som kun er nødvendig, hvis kedlen risikere at stoppe på temperatur, hvilket den ikke gør her) og ændrede VVB til 57 får man samme temperatur i VVB, men den starter igen ved 52 grader, altså 2 grader tidligere.
Jeg tror ikke at der er noget, der umiddelbart er monteret forkert, det kan jo godt varme vandet op.
hælder mere til at stille tillæg setpunkt vvb til 20 grader og efterløb til 10 minutter, så havde jeg alligevel en mening om det :-)
Når kedeltemp er 65 grader ved vvb drift skal det vel tage lidt tid at varme vvb op til 55 grader.
Hilsen Anders