Grunden til at føleren skal sidde i toppene for at fyret skal lave noget når det laver VVB.
Fyret bestiller noget fordi det kolde brugsvand lukkes ind i bunden og derfor er VVB varm i toppen og kold i bunden. Når så der laves VVB starter vandet fra fyret (kedelvandet) med at løbe ind i spiralen i toppen og varme denne først. Derefter løber spiralen nedad i tanken og varmer det kolde vand med det kedelvand som nu er kølet lidt af toppen. Heraf får man den bedste afkøling af kedelvandet og det bedste aftag/udnyttelse af fyr kapaciteten fra fyret. (det virker ligesom en varmeveksler)
Jeg tænker også som i skriver om noget er monteret forkert. For man kan se på kurverne at fyret laver en masse lige i starten (skal det jo osse kedeltemperaturen skal jo hæves 5 grader) men så aftager det rigtig hurtigt til 10%. Jeg vil mene at fyret med føleren monteret i toppen ikke bør komme under 5kW.
Denne metode vil jeg mene er det mest optimale med 3 vejs ventil/VVB prioritering.
Og ja, med føleren i toppen får man ikke 110L 55grader varmt vand, men nok kun 2/3 da toppen er varm, men bunden måske kun er 25, jævnt stigende mod toppen. Men man skal huske at med den korrekte lagdeling, skal fyret jo ikke varme vandet op fra 8 grader når man bruger det, men fra 49, da fyret skifter når man kommer til det lag der er 49 grader og så hurtigt varmer på dette, men samtidigt på det vand nedenfor som er koldere.
Med 2 vejs ventil, kan man med fordel montere føleren i bunden/længere ned. Det kan man gøre, da man så kan undlade at hæve kedeltemperaturen når man laver VVB og gør man det tager opvarmningen længere, men man har også en større VVB mængde til rådighed (da hele tanken er varm) og varme på huset samtidigt. Det er bare ikke så hensigtsmæssigt om sommeren, da man så sender varme til huset når der laves VVB.
Problemet med at montere føleren i bunden som Joanna havde før er at når man hæver kedeltempraturen under VVB drift og måler på bunden, bliver:
1. toppen af VVB noget varmere end de 55grader.
2. Opvarmningen tager alt for lang tid (fyret laver for lidt) og starter ofte (faktisk skal der kun tappes få liter vand før fyret går i VVB drift)