Jo, lux dykker til nul i længere tid lige før du får fejlen.
Når fotocellen mister signalet i længere tid reagerer styringen ved at køre konstant med den inter ne snegl men den doserer
ikke med den eksterne snegl.
Drifteffekten stiger som følge af faldende kedeltemperatur, som igen skyldes at ilden er gået ud.
Når drifteffekten stiger øges både blæser og pilledosering normalt, men i dette tilfælde er doseringen sat ud af drift så længe fotocellen ikke ser lys.
Du skal lave en grundjustering af brænderen, altså afvejning af snegl, indtastning i styringen, sikre at autoberegning er sat til og så indstille blæs lav, midt, høj ved hhv. 10%, 50% og 100%.
Evt. skal minimum effekt kW justers, men det ser ud til at fejlen også opstår ved mellemlast.
Hvis det ikke hjælper, kan årsagen være at sneglen ikke doserer jævnt, men start lige med en grundjustering.
...og så luge for en sikkerheds skyld...
...du har en velfungerende trækstabilisator i skorsten/røgrør, ik' ?
Hilsen
Michael
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=simonthk
Syntes ikke lux falder hurtigt, men lux er generelt ofte nede i mit fyr.... den er sat til følsom.
Og det ser ud til at effekten stiger, når den ikke ser ild/lys. Hvilket jo er køretid på sneglen. Effekt må være lig køretid på snegl.