Hej Anders.
Rent teknisk kan det lade sig gøre med en kontakt-indgang eller en puls-indgang da det jo er digitale indgange mens sensorindgangene er analoge indgange.
V10/v7 har 2 kontakt-indgange K1 og K2 samt 4 puls-indgange P1-P4 hvor K1 er dedikeret til "Ekstern kontakt", P1 er dedikeret til flowmåler og P4 er dedikeret til RPM-måler for blæser.
Det efterlader K2, P2 og P3 som "endnu ikke dedikerede", men noget helt andet er jo så software til det
Har man udvidelsesprint får man yderligere 2 kontakt-indgange og 4 puls-indgange, men igen skal det inderstøttes af software.
Så svaret må være:
Ja, det kan lade sig gøre rent teknisk, men understøttes ikke (endnu) af softwaren
Hilsen
Michael
Hej
Kan man tilslutte en ekstern alarm, sluttekontakt til en ver 10 styring.
Har vacumtransport med en alarmudgang, formentlig en slutte, det kunne være rart, at den kom op på stokercloud også.
Ved godt at man sikkert kan bruge en følerindgang, men der kommer vel ikke alarm, men bare en ekstrem temperatur.
Hilsen Anders