Det kan det sikkert heller ikke
Hvis fyret efter VVB-drift er lang tid om at komme ned i drifteffekt, kan det
måske hjælpe at øge P-faktoren, men det giver så også ændringer i den almindelige drift.
Men hvis fyret hurtigt kommer ned på minimum effekt efter VVB-drift men temperaturen stadig når at stige til over grænsen, så er der ikke så meget at gøre ved PI.
For at kunne udtale sig mere specifikt om det bliver man nødt til at kunne følge dit fyr under skiftene drift->VVB->drift, eller kunne få et skærmklip kurverne af perioden.
Metoden med at reducere max effekt under VVB er nok den nemmeste at prøve.
Reducer den så meget at VVB'en kun lige kan opvarmes.
Hvordan styrer du VVB-driften ?
...med en 3-vejs ventil eller en 2-vejs ventil ?
Hilsen
Michael
Du kunne prøve at gøre pi reguleringen mere aggressiv
Jeg må erkende, jeg aldrig helt har fået sat mig ind (fattet) det her med pi regulering.
Hvordan kan det hjælpe efter VVB drift?