Forfatter Emne: vvb hele tiden selv om off  (Læst 21438 gange)

0 Medlemmer og 6 Gæster læser dette emne.

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
vvb hele tiden selv om off
« Dato: Nov 03, 2015, 06:27 »
hej med jer.

igår downloade jeg den nye 7.0612 version det gik også fint..

nogle timer sener så jeg at den kun lavede varmt vand selv om den står på off i displayet.

jeg hentede den gamle version igen for at se om det hjalp men nææh nej.

jeg kan ik få vvb ventil til at køre selv om jeg tætter temp til 70 grader..

åbnede styringen her til morgen og så dette (se billed) skal det se sådan ud?


mvh
simon

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2015, 07:28 »
hej med jer.

igår downloade jeg den nye 7.0612 version det gik også fint..

nogle timer sener så jeg at den kun lavede varmt vand selv om den står på off i displayet.

jeg hentede den gamle version igen for at se om det hjalp men nææh nej.

jeg kan ik få vvb ventil til at køre selv om jeg tætter temp til 70 grader..

åbnede styringen her til morgen og så dette (se billed) skal det se sådan ud?


mvh
simon

Læs lige beskeden om den nye version http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Specielt det om valg af udgange.
Måske din ventil skal vendes.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2015, 07:55 »
Det Michael skriver er rigtigt, om end måske lidt svært at forstå.

I version 0612 kan ventiler ikke længere være NC. Så ved opgradering, bliver din ventil NO (Normally Open).

Jeg tror så at når du nedgradere bliver den ved med at være NO, så gå ind og ret den til NC.

Eller også er der noget helt andet galt, men det passer i hvert fald med det du har gjort!

hej med jer.

igår downloade jeg den nye 7.0612 version det gik også fint..

nogle timer sener så jeg at den kun lavede varmt vand selv om den står på off i displayet.

jeg hentede den gamle version igen for at se om det hjalp men nææh nej.

jeg kan ik få vvb ventil til at køre selv om jeg tætter temp til 70 grader..

åbnede styringen her til morgen og så dette (se billed) skal det se sådan ud?


mvh
simon
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2015, 08:01 »
Det med billede, kan jeg ikke præcist udtale mig om, men ved der har været problemer hvor løsningen har været at klippe den komponent på de berørte porte.

Så måske det er blevet standard fra fabrikken at gøre det på de porte hvor det er ligegyldigt at have dem og hvor det kan give problemer. Sikkert indtil der er lavat nye kort uden denne komponent.
« Senest Redigeret: Nov 03, 2015, 08:02 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2015, 09:24 »
altså den skal fx hede 8nc?????????

Det Michael skriver er rigtigt, om end måske lidt svært at forstå.

I version 0612 kan ventiler ikke længere være NC. Så ved opgradering, bliver din ventil NO (Normally Open).

Jeg tror så at når du nedgradere bliver den ved med at være NO, så gå ind og ret den til NC.

Eller også er der noget helt andet galt, men det passer i hvert fald med det du har gjort!

hej med jer.

igår downloade jeg den nye 7.0612 version det gik også fint..

nogle timer sener så jeg at den kun lavede varmt vand selv om den står på off i displayet.

jeg hentede den gamle version igen for at se om det hjalp men nææh nej.

jeg kan ik få vvb ventil til at køre selv om jeg tætter temp til 70 grader..

åbnede styringen her til morgen og så dette (se billed) skal det se sådan ud?


mvh
simon

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2015, 09:28 »
jeg er desværre en smugle ord blind så har lidt svært ved at læse det :(

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #6 Dato: Nov 03, 2015, 10:10 »
Ja, hvis VVB sidder på udgang 8. Skal du nedgradere til 0522 og sætte den til NC  (8NC).

Og som Michael så skriver, må du vende rørføringen/ventilen for at kunne opgradere til 0612.

Og ja jeg undrer mig også over at en rigtig lækker feature udgår, men der er nok en god grund.

jeg er desværre en smugle ord blind så har lidt svært ved at læse det :(
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #7 Dato: Nov 03, 2015, 10:36 »
har nedgradere til 0522. hvor skulle man vide fra den skal hede NC????
der står bare i mont vejledningen at man skal vælge den udgang man har sat den til alt fra 7 til 10 der står ik noget om NC??
Ja, hvis VVB sidder på udgang 8. Skal du nedgradere til 0522 og sætte den til NC  (8NC).

Og som Michael så skriver, må du vende rørføringen/ventilen for at kunne opgradere til 0612.

Og ja jeg undrer mig også over at en rigtig lækker feature udgår, men der er nok en god grund.

jeg er desværre en smugle ord blind så har lidt svært ved at læse det :(

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #8 Dato: Nov 03, 2015, 11:11 »
har nedgradere til 0522. hvor skulle man vide fra den skal hede NC????
der står bare i mont vejledningen at man skal vælge den udgang man har sat den til alt fra 7 til 10 der står ik noget om NC??
Ja, hvis VVB sidder på udgang 8. Skal du nedgradere til 0522 og sætte den til NC  (8NC).

Og som Michael så skriver, må du vende rørføringen/ventilen for at kunne opgradere til 0612.

Og ja jeg undrer mig også over at en rigtig lækker feature udgår, men der er nok en god grund.

jeg er desværre en smugle ord blind så har lidt svært ved at læse det :(

Her er et link til vvb prioriterings kit. http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Er din ventil forbundet til de udgange som vist nederst på tegningen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #9 Dato: Nov 03, 2015, 15:49 »
ja har også fået det til at virke nu:) men der står ik nogle steder den skal hede NC?????
har nedgradere til 0522. hvor skulle man vide fra den skal hede NC????
der står bare i mont vejledningen at man skal vælge den udgang man har sat den til alt fra 7 til 10 der står ik noget om NC??
Ja, hvis VVB sidder på udgang 8. Skal du nedgradere til 0522 og sætte den til NC  (8NC).

Og som Michael så skriver, må du vende rørføringen/ventilen for at kunne opgradere til 0612.

Og ja jeg undrer mig også over at en rigtig lækker feature udgår, men der er nok en god grund.

jeg er desværre en smugle ord blind så har lidt svært ved at læse det :(

Her er et link til vvb prioriterings kit. http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Er din ventil forbundet til de udgange som vist nederst på tegningen ?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #10 Dato: Nov 03, 2015, 16:12 »
ja har også fået det til at virke nu:) men der står ik nogle steder den skal hede NC?????
har nedgradere til 0522. hvor skulle man vide fra den skal hede NC????
der står bare i mont vejledningen at man skal vælge den udgang man har sat den til alt fra 7 til 10 der står ik noget om NC??
Ja, hvis VVB sidder på udgang 8. Skal du nedgradere til 0522 og sætte den til NC  (8NC).

Og som Michael så skriver, må du vende rørføringen/ventilen for at kunne opgradere til 0612.

Og ja jeg undrer mig også over at en rigtig lækker feature udgår, men der er nok en god grund.

jeg er desværre en smugle ord blind så har lidt svært ved at læse det :(

Her er et link til vvb prioriterings kit. http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Er din ventil forbundet til de udgange som vist nederst på tegningen ?

Jeg spørger om den er forbundet som vist på tegningen nederst i linket, for at kunne hjælpe dig  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #11 Dato: Nov 03, 2015, 17:11 »
Hej Simon,

Normalt skal den ikke stå til NC, men hvis man har forbundet sin 3-vejs ventil sådan at der skal være srænding på for ikke at sende fremløbsvandet til VVB'en, så kunne man tidligere vælge at udgangen skulle være NC.
Det betyder egentlig bare at den giver spænding ud når den er "slukket" og ingen spænding ud når den er "tændt", altså modsat af hvad man normalt ville forvente.

3-vejs ventilen er jo er "skiftespor", enten kører vandet til huset eller også kører det til VVB'en, afhængig af udgangens stilling i styringen.
Hvis man så "kommer til" at montere 3-vejs ventilen "den gale vej" så kunne man "redde" det i den gamle version, men ikke i den nye.

Når nu dit system har fungeret tidligere, må udgangen nødvendigvis have været sat til NC af den person der har monteret det.
Da det ikke er standardmåden at montee det på, står det ikke i manualen  ;)

Hilsen
Michael


ja har også fået det til at virke nu:) men der står ik nogle steder den skal hede NC?????
har nedgradere til 0522. hvor skulle man vide fra den skal hede NC????
der står bare i mont vejledningen at man skal vælge den udgang man har sat den til alt fra 7 til 10 der står ik noget om NC??
Ja, hvis VVB sidder på udgang 8. Skal du nedgradere til 0522 og sætte den til NC  (8NC).

Og som Michael så skriver, må du vende rørføringen/ventilen for at kunne opgradere til 0612.

Og ja jeg undrer mig også over at en rigtig lækker feature udgår, men der er nok en god grund.

jeg er desværre en smugle ord blind så har lidt svært ved at læse det :(

Her er et link til vvb prioriterings kit. http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Er din ventil forbundet til de udgange som vist nederst på tegningen ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #12 Dato: Nov 03, 2015, 17:17 »
godt indlæg MHES :), selv jeg kunne forstå det ;D
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #13 Dato: Nov 03, 2015, 17:44 »
ja tak :) det fandt jeg ud af:)

men hvad siger i man skal gøre hvis jeg skal ha den nye version? :)

Hej Simon,

Normalt skal den ikke stå til NC, men hvis man har forbundet sin 3-vejs ventil sådan at der skal være srænding på for ikke at sende fremløbsvandet til VVB'en, så kunne man tidligere vælge at udgangen skulle være NC.
Det betyder egentlig bare at den giver spænding ud når den er "slukket" og ingen spænding ud når den er "tændt", altså modsat af hvad man normalt ville forvente.

3-vejs ventilen er jo er "skiftespor", enten kører vandet til huset eller også kører det til VVB'en, afhængig af udgangens stilling i styringen.
Hvis man så "kommer til" at montere 3-vejs ventilen "den gale vej" så kunne man "redde" det i den gamle version, men ikke i den nye.

Når nu dit system har fungeret tidligere, må udgangen nødvendigvis have været sat til NC af den person der har monteret det.
Da det ikke er standardmåden at montee det på, står det ikke i manualen  ;)

Hilsen
Michael


ja har også fået det til at virke nu:) men der står ik nogle steder den skal hede NC?????
har nedgradere til 0522. hvor skulle man vide fra den skal hede NC????
der står bare i mont vejledningen at man skal vælge den udgang man har sat den til alt fra 7 til 10 der står ik noget om NC??
Ja, hvis VVB sidder på udgang 8. Skal du nedgradere til 0522 og sætte den til NC  (8NC).

Og som Michael så skriver, må du vende rørføringen/ventilen for at kunne opgradere til 0612.

Og ja jeg undrer mig også over at en rigtig lækker feature udgår, men der er nok en god grund.

jeg er desværre en smugle ord blind så har lidt svært ved at læse det :(

Her er et link til vvb prioriterings kit. http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Er din ventil forbundet til de udgange som vist nederst på tegningen ?

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #14 Dato: Nov 03, 2015, 17:45 »
ja d4t har jeg gjort michael f :)

ja har også fået det til at virke nu:) men der står ik nogle steder den skal hede NC?????
har nedgradere til 0522. hvor skulle man vide fra den skal hede NC????
der står bare i mont vejledningen at man skal vælge den udgang man har sat den til alt fra 7 til 10 der står ik noget om NC??
Ja, hvis VVB sidder på udgang 8. Skal du nedgradere til 0522 og sætte den til NC  (8NC).

Og som Michael så skriver, må du vende rørføringen/ventilen for at kunne opgradere til 0612.

Og ja jeg undrer mig også over at en rigtig lækker feature udgår, men der er nok en god grund.

jeg er desværre en smugle ord blind så har lidt svært ved at læse det :(

Her er et link til vvb prioriterings kit. http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Er din ventil forbundet til de udgange som vist nederst på tegningen ?

Jeg spørger om den er forbundet som vist på tegningen nederst i linket, for at kunne hjælpe dig  :)