Forfatter Emne: pid ???  (Læst 3331 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline knudsenfyn

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 21
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Scotte 10 kw version 10 styring
    • Mit fyr
pid ???
« Dato: Okt 31, 2015, 15:24 »
Jeg kan ikke finde ud af offentlige få mine kurver til og ligge jævnt. Min pumpe er sat til fast trin men synes det kører op og ned på mine kurver.

Nogen der gider kigge og give et bud.

Bruger på stokercloud.dk er knudsenfyn

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: pid ???
« Svar #1 Dato: Okt 31, 2015, 15:32 »
Din ydelses kurve følger fint din flow kurve, og temperaturen er rimelig jævn, taget dit flow i betragtning.
Din diff. over på 5 gr. er måske for lidt, prøv 10 gr.
Pumpestop på 30 gr, er nok ikke så godt.
Du kan måske tømme vvb for varme inden pumpen stopper, prøv 55 gr.
Blæser lav er lav.
Måske lige lidt for lav.
I på 0.08 så kommer du sikkert ikke nær en jævn kurve, da P er for dominerende.
Prøv større I.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline knudsenfyn

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 21
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Scotte 10 kw version 10 styring
    • Mit fyr
Sv: pid ???
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2015, 21:42 »
Har prøvet og sætte i op over flere gange. Eg synes bare ikke jeg kan få det til og falde til ro i de kurver....

Pumpestop på 39 grader er fordi der ikke er vvb på.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: pid ???
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2015, 17:00 »
Dit fyr regulerer ganske udemærket  ;)
Dit flow (altså dit varmeforbrug) svinger lidt og derfor svinger temperaturen i kedlen også og fermed ydelsen.
Du kan lave en mere "hidsig" regulering og få en mere jævn temperaturkurve, men så vil ydelseskurven blot svinge mere.
Omvendt kan du lave en mere "doven" regulering og få en mere jævn ydelseskurve, men så vil temperaturkurven blot svinge mere.
Hvis du vil have helt lige kurver, så skal dit varmeforbrug være helt konstant  ;)

Læn dig tilbage og nyd at det funger fint  ;)

Hilsen
Michael


Har prøvet og sætte i op over flere gange. Eg synes bare ikke jeg kan få det til og falde til ro i de kurver....

Pumpestop på 39 grader er fordi der ikke er vvb på.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: pid ???
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2015, 18:58 »


Pumpestop på 39 grader er fordi der ikke er vvb på.
[/quote]

Men har du ikke en shunt på der lukker af ved 50/55 grader, så er det vel bare spild af strøm at lade pumpen køre vandet rundt i den.
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi