Forfatter Emne: Hjælp til et usædvanligt højt forbrug. BS1016  (Læst 4110 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Ellak

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Hjælp til et usædvanligt højt forbrug. BS1016
« Dato: Okt 22, 2015, 12:28 »
Hej Alle.

Er helt ny i stoker verden.   :-\

Synes mit forbrug er alt for højt i forhold til m2 der skal opvarmes.

Lige pt er der kun tændt for varmen i 3 rum i huset ca 70 m2 ialt. (Ellers er forbruget alt alt for højt)

Termostaterne bliver styret med et danfoss link, som er sat op til døgnrytme. Så hvis der ikke er nogen hjemme køre hele huset på 17 grader.

Extra Info:
Beboelsesareal: 252 m²
Der er kun 1 person i husstanden.
Huset er opført: 1960
Isoleret: Ikke særligt godt
Anlæget blev monteret i Maj
Der er tilkoblet et ældre solvarme anlæg.
VVB'en er på 300 liter.
Monteret trækstabilisator og iltstyring
Versions nummer på programmet: v10.0522
Stoerrelse på anlæg: 16kw
Type af styring: Version 10
Type_af_kedel: BS1016
Stoker Cloud navn: sort  Link: http://stokercloud.dk/dev/sort.html
Håber der er nogen herinde der kan hjælpe.

Mvh Kalle.
« Senest Redigeret: Okt 22, 2015, 12:43 af Ellak »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp til et usædvanligt højt forbrug. BS1016
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2015, 12:39 »
Hej Alle.

Er helt ny i stoker verden.   :-\

Synes mit forbrug er alt for højt i forhold til m2 der skal opvarmes.

Lige pt er der kun tændt for varmen i 3 rum i huset ca 70 m2 ialt. (Ellers er forbruget alt alt for højt)

Termostaterne bliver styret med et danfoss link, som er sat op til døgnrytme. Så hvis der ikke er nogen hjemme køre hele huset på 17 grader.

Extra Info:
Anlæget blev monteret i Maj
Der er tilkoblet et ældre solvarme anlæg.
VVB'en er på 300 liter.
Monteret trækstabilisator og iltstyring
Versions nummer på programmet: v10.0522
Stoerrelse på anlæg: 16kw
Type af styring: Version 10
Type_af_kedel: BS1016
Stoker Cloud navn: sort  Link: http://stokercloud.dk/dev/sort.html
Håber der er nogen herinde der kan hjælpe.

Mvh Kalle.

Hvornår har du sidst renset og kalibreret ilt sonde ( i fri luft ) ?
Lav en frisk pilleafvejning, målt på en god digitalvægt, og sæt det korrekte tal ind i autoberegningen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Ellak

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til et usædvanligt højt forbrug. BS1016
« Svar #2 Dato: Okt 22, 2015, 12:46 »
Hej michael.

ilt sonden er ikke blevet kalibreret siden anlæget blev installeret.

Afvejning af piller blev fortaget i sidste uge.





Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp til et usædvanligt højt forbrug. BS1016
« Svar #3 Dato: Okt 22, 2015, 13:11 »
Hej michael.

ilt sonden er ikke blevet kalibreret siden anlæget blev installeret.

Afvejning af piller blev fortaget i sidste uge.

Ok, så er det tid at få den kalibreret  :)
Jeg kan se at du har mange forskellige indtastninger at pille afvejning.
Prøv en frisk, og så vejet på god vægt, og ind med det korrekte tal  ;)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Ellak

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til et usædvanligt højt forbrug. BS1016
« Svar #4 Dato: Okt 22, 2015, 13:18 »

Hej Michael.

Du skulle vel ikke have et link til: "how 2 calibrate like at pro"? :-)


Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp til et usædvanligt højt forbrug. BS1016
« Svar #5 Dato: Okt 22, 2015, 14:32 »
Start med at slukke kedlen normalt.
Når den er slukket, skruer du sonden ud ( helst uden at tage ledningerne af )
Pust aske ud af sonden ( ikke trykluft )
Gå ind i menu iltstyring.
Tryk på kalibrer.
Nu skal styringen gerne vise 20.9 % ilt.
Er du langt fra, så kalibrer igen.
Sæt sonde på plads, og igen gerne uden at tage ledninger af.
Tager du ledninger af, skal du bruge 10 - 15 min. for at få sonden helt op i temperatur igen  :)
Start fyr som normalt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Ellak

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til et usædvanligt højt forbrug. BS1016
« Svar #6 Dato: Okt 22, 2015, 21:01 »

Hej igen.

Så skulle lambda sensoren være kalibreret, samt piller vejet.

Er der mere jeg skal stille på?

info.
Tilføjede en røg temp måler mens jeg havde fyret slukket.

Lige 2 spørgsmål.

1. Hvordan kunne du se at sensoren skulle kaliberes, hvis jeg kigger på grafen før kalibereringen synes jeg da den aktuelt ilt står på 20.8-21?
2.Når du siger ilten skal stå på 20.9. Mener du så den ønsket ilt eller aktuelt ilt. Eller noget helt andet? :-) (Er vist meget ny)


Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp til et usædvanligt højt forbrug. BS1016
« Svar #7 Dato: Okt 22, 2015, 21:08 »
Hvis det er længe nok siden du sidst kalibrerede, så er det tid  O0
Så skal du have iltstyringen på VIS, og udføre en grundjustering af forbrændingen.
Når den er på vis, så kan du se ilt%, og om den er tæt på, når du når det rigtige blæser tal.
Se om forbrændingen ryger, så skal du justere ilt% op.
Når det er justeret, så sættes iltstyring igen på JA.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp til et usædvanligt højt forbrug. BS1016
« Svar #8 Dato: Okt 23, 2015, 05:32 »
Hej,

Det er "Aktuel ilt" der skal være 20,9% når den måler i "ren luft".
Årsagen er ganske simpel at indholdet af ilr (O2) i atmosfærisk luft (ganske almindelog luft) er netop 20,9%.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html