Hej Jonas,
VVB styringen har kun én udgan, så enten skal den ene ventil være en NO (normally open) og den anden en NC (normally closed), eller også skal signalet til den ene ventil "vendes" over et relæ med en skiftekontakt.
Nogle 2-vejs ventiler kan indstilles til at være NO eller NC, mens andre skal købes i den rette konfiguration.
Men hvorfor kan du ikke bruge en 3-vejs ventil som jo skifter fremløbet mellen VVB og hus ?
Hvor lang tid det tager at opvarme VVB'en kommer an på fremløbstemperaturen og varmespiralens kapacitet.
Sammenlignet med AVTB ventilen vil motorventilen være hurtigere, fordi AVTB ventilen lukker mere og mere i takt med at temperaturen stiger mens motorventilen kører "fuld skrald" indtil den lukker.
At opvarme 180 l vand fra 20
oC til 53
oC kræver ca. 7 kWh eller omkring ca. 1,6 kg træpiller.
Hilsen
Michael
Hej
Har lige et par spørgsmål ang. motorventiler og vvb
Da jeg har brug for 2 stk 2 vejs motorventiler, når jeg skal varme vvb. En som lukker for centralvarmen og en der åbner for vvb. jeg vil høre om det er muligt at sætte begge til styringen, så de køre modsat hinanden?
Jeg har en AVTB til at styre vvb temperturen på nuværende tidspunkt. det tager omkring 2 timer for at nå fra 20-53 gr i vvb 180l. hvorlangt tid vil det tage når jeg har fået monteret ventilen?
Hilsen jonas