Man kan teste trækstabilisatoren med et måleinstrument der kan måle undertryk i skorstenen, f.eks. en røggasanalysator, men hvis du har indstillet vægtloddet på 10 Pa og monteret den korrekt, så burde det være ok.
Med hensyn til kedeltemperaturen så kan 70
oC være ok for dit fyr hvis du "slås" med for kold røg, ellers burde 60-65
oC normalt række hvis ellers dit varmeanlæg er korrekt dimensioneret.
Tilslutning af pumpen til styringen giver, som Michael f skriver, en mulighed for at bestemme hvornår pumpen kører.
Man indstiller en temperatur kedlen skal opnå, når fyret kører, før pumpen starter, det sikrer en hurtig opvarmning af kedlen.
Derudover indstiller man en temperatur kedlen skal ned under når, når fyret er stoppet, før pumpen stopper.
Sidste funktion
kan være en fordel hvis man ikke har 2- eller 3-vejs ventil til sin VVB, da den så kan sikre at VVB'en ikke kommer til at fungere som varmekilde når fyret er stoppet.
Man sparer ikke træpiller ved at have pumpen over styringen
Hilsen
Michael
og tak for svaret MEHS, hvordan tester man en TS ? burden man bare voudere at den virker når den nogle gange åbner, eller er der en metode til at teste den på ? lige pt står min på 10 pa ( den kan ikke gå ned til 5 pa ) er det for meget, bør jeg købe en der går længere ned ?