Ok, nu er der snart mange tegninger i omløb
Din seneste tegning viser at du faktisk har to ekspansionsbeholdere på, en åben på brændefyret og en lukket på pillefyret.
Den lukkede på pillefyret har ingen funktion som ekspansionsbeholder da den er forbundet med den åbne ekspansionsbeholder, men sikkerhedsventilen i sikkerhedsagregatet der sidder på trykekspansionen er et krav, så du skyder bare gråspurve med kanoner
En NTC føler i tanken vil gøre at du kan se temperaturen i tanken som VVB, også uden at sætte VVB styring til.
Men...
Hvad er det du vil ?
Hvor er sin VVB i denne installation ?
Hvis du vil have at fyret starter og kører når akkutanken bliver for kold skal du enten køre fyret udelukkende som VVB-drift og så have NTC-føleren i akkutanken tilsluttet som VVB-føler, eller køre fyret som almindeligt fyr og så have NTC-føleren i akkutanken tilsluttet som "udetemperatur føler".
Den første løsning giver mulighed for at starte og stoppe fyret efter temperaturen i VVB'en men
ikke mulighed for at have en rigtig VVB-styring, altså opvarmning af VVB'en når der er behov for det (specielt smart om sommeren).
Den anden løsning giver mulighed også mulighed for at starte og stoppe fyret efter temperaturen i fyret, men samtidig har man muligheden for at have en rigtig VVB-styring.
Styringen kan i begge tilfælde styre fremløbstemperaturen efter udetemperaturen, men
kun når pillefyret kører.
...og jeg har stadig ikke forstået hvorfor du vil have vejrkompenseringen...
...er det for at holde temperaturen lav nok når brændefyret kører ?
...eller er det forsi du har et stort varmetab i dine rør ?
Hilsen
Michael
Ps. Vedhæftet tegning af opstilling med vejrkompensering fra pillefyr