Forfatter Emne: Iltstyring driller  (Læst 14332 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline Søren Nord

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +3/-0
Iltstyring driller
« Dato: Sep 30, 2015, 16:23 »
Hej.
Ny herinde.
Har et problem, har købt en iltstyring til min kedel. en Black star/ Woody styringen kan ikke finde udvidelsesmodulet, har været inde og sige ja til teknik og ja til nyt modul, men når jeg forsøger at ville kalibrere skriver den at der ikke er forbindelse til modulet, måske mig som er en klovn til det :-)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Iltstyring driller
« Svar #1 Dato: Sep 30, 2015, 17:19 »
Se efter om ledningerne i de rigtige klemmer.
Husk at aktivere udvidet setup.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Søren Nord

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Iltstyring driller
« Svar #2 Dato: Sep 30, 2015, 19:31 »
Hej.
De sidder rigtigt. og er en 7 er' styringen, men den ville ikke kendes ved den, ved ikke lige hvad der sker, sonden bliver varm, men ingen kontakt, den ene ledning hedder s+ og den anden s -

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Iltstyring driller
« Svar #3 Dato: Sep 30, 2015, 22:40 »
Hmm, vi skal lige være enige om hvad det er du har  ;)
Der findes et ilt-print og der findes et udvidelsesprint med bl.a. indgang til iltsensor.

Ilt-printet er den "gamle" måde at lave ilt-måling på og printet har 4 klemmer i hver side.
I den ene side er de mærket "Sort" "Grå" "Hvid" "Hvid" og i den anden side er de mærket "+S" "-S" "L" "N"
Klemmerne "Sort" "Grå" "Hvid" "Hvid" er til iltsonden, klemmerne "L" "N" er til 230 VAC og klemmerne "+S" "-S" skal forbindes til de tilsvarende klemmer på v7 printet.
Ilt-printet skal ikke "erklæres" som udvidelses modul, men ilt-sonden skal blot kalibreres.

Udvidelsesprintet er er print på størrelse med selve v7 printet og det har ud over ilt-indgangen en hel del ekstra ind- og udgange.
Udvidelsesprintet skal have have 230 VAC på de første klemmer mærket "230 V" og derudover have forbindelse fra klemmerne "BUS" "Rx" "Tx" "GND" til v7-printets tilsvarende klemmer, sådan at "Rx" går til "Tx" og "Tx" går til "Rx" mens "GND" går til "GND".
Så skal ilt-sonden forbindes til udvidelsesprintets klemmer mærket "BLACK" "GRAY" "WHITE" "WHITE" og udvidelsesprintet skal "erklæres" som udvidelses modul.

Hilsen
Michael


Hej.
De sidder rigtigt. og er en 7 er' styringen, men den ville ikke kendes ved den, ved ikke lige hvad der sker, sonden bliver varm, men ingen kontakt, den ene ledning hedder s+ og den anden s -
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Søren Nord

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Iltstyring driller
« Svar #4 Dato: Okt 01, 2015, 06:21 »
Godmorgen.
Tak for svar, kan sgu' høre du ved hvad du roder med :)   det er den første som du beskriver, min fejl må så være at jeg har "erklæret" det som du skriver, ville sige at jeg forbinder det sådan som beskrevet, og uden at tilføje modul blot sætter den til at kalibrere??
Hilsen Søren

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Iltstyring driller
« Svar #5 Dato: Okt 01, 2015, 18:40 »
Hej Søren,

Jeg har haft travlt hele dagen med at "håndtere" tyveri af min spritnye campingvogn (der findes nogle der ikke kender forskel på dit og mit), så jeg ser først dit indlæg nu.

Jeps, du skal blot montere det efter anvisningen (her er et link til NBE's beskrivelse http://www.nbe.dk/files/manager/o2%20kontrol%20manual%20dk%20(1).pdf?viewer=true ) og så lade iltsensoren varme op i 10-15 minutter i fri luft, hvorefter du laver en kalibrering.

Hilsen
Michael


Godmorgen.
Tak for svar, kan sgu' høre du ved hvad du roder med :)   det er den første som du beskriver, min fejl må så være at jeg har "erklæret" det som du skriver, ville sige at jeg forbinder det sådan som beskrevet, og uden at tilføje modul blot sætter den til at kalibrere??
Hilsen Søren
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Søren Nord

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Iltstyring driller
« Svar #6 Dato: Okt 02, 2015, 07:01 »
Ja det er dejligt når der er nogle som ikke kender forskel på tingene :(
prøver at sætte den til når jeg kommer hjem, nok det som så var galt at jeg havde tilføjet et modul.. bliver spændende at prøve, tak for hjælpen indtil videre, vender tilbage senere.
Mvh Søren

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Iltstyring driller
« Svar #7 Dato: Okt 03, 2015, 14:31 »
Hej Søren,

Glad for at kunne hjælpe  ;)
Også go' weekend til dig  :D

Hilsen
Michael

Hej Michael
Rigtig mange tak for hjælpen, nu kører det bare, noget bedre (service) fra dig :) end derfra hvor jeg lige har købt kedlen, faktisk taget ingen hjælp at hente..
God weekend.
Hilsen Søren
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Søren Nord

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Iltstyring driller
« Svar #8 Dato: Okt 06, 2015, 16:04 »
Hej igen
Er der et bud på hvorfor den skriver at der ikke har været lys til fotocellen?
Mvh Søren

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Iltstyring driller
« Svar #9 Dato: Okt 06, 2015, 16:27 »
Hej igen
Er der et bud på hvorfor den skriver at der ikke har været lys til fotocellen?
Mvh Søren

Din min. effekt i menu snegl er for lille.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Søren Nord

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Iltstyring driller
« Svar #10 Dato: Okt 06, 2015, 19:42 »
Ok, men hvis jeg ændre de parametre retter den selv tilbage, men er måske uorden at rette fra ja til nej?  I autoberegning?
Søren

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Iltstyring driller
« Svar #11 Dato: Okt 06, 2015, 19:49 »
Ok, men hvis jeg ændre de parametre retter den selv tilbage, men er måske uorden at rette fra ja til nej?  I autoberegning?
Søren

Du skal ikke justere mætningen, men der hvor der står Kw
Autoberegning skal stå på Auto.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Iltstyring driller
« Svar #12 Dato: Okt 06, 2015, 19:54 »
Hej Søren,
Du skal ikke rette på parametrene i autoberegning, der skal den stå til "Ja".

Du skal gå ind i snegl menuen og stille "Ydelse ved 10 % effekt".
Jeg har her beskrevet benævnelsen via StokerCloud, da benævnelsen kan være forskellig fra version til version i selve styringen.
Altså, ind i StokerCloud, tryk på "knappen" til ekstern snegl, over i højre side og juster på det 5. parameter fra oven kaldet "Ydelse ved 10 % effekt".

Det bestemmer den minimale ydelse, ligesom "tomgangsskruen" på din gamle knallert  ;)

Hilsen
Michael

Ok, men hvis jeg ændre de parametre retter den selv tilbage, men er måske uorden at rette fra ja til nej?  I autoberegning?
Søren
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Søren Nord

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Iltstyring driller
« Svar #13 Dato: Okt 06, 2015, 20:13 »
Hej igen Michael
Jeg kan sgu' ikke lige komme derind hvor du beskriver det der >:( men nok mig der ikke lige har styr på det her, var det ikke lettere du kom en tur til Sjælland :) ikke noget stoker cloud på skærmen her
Søren

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Iltstyring driller
« Svar #14 Dato: Okt 06, 2015, 20:27 »
Hmm, nu bor jeg jo på Sjælland  ;)

Ok, ingen StokerCloud, så må jeg jo ned til min egen v7'er og se efter  ;)

Du skal først ind i menuen "Udvidet setup" og sætte den til "Ja".
Derefter skal du ind i menuen "Snegle" og justere på den der hedde "Ydelse ved 10% effekt"

Hvis du ikke vælger udvidet setup kan du ikke se eller justere parametret.

Ok ?

Hilsen
Michael

Hej igen Michael
Jeg kan sgu' ikke lige komme derind hvor du beskriver det der >:( men nok mig der ikke lige har styr på det her, var det ikke lettere du kom en tur til Sjælland :) ikke noget stoker cloud på skærmen her
Søren
« Senest Redigeret: Okt 06, 2015, 20:31 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html