Hmm, vi skal lige være enige om hvad det er du har
Der findes et ilt-print og der findes et udvidelsesprint med bl.a. indgang til iltsensor.
Ilt-printet er den "gamle" måde at lave ilt-måling på og printet har 4 klemmer i hver side.
I den ene side er de mærket "Sort" "Grå" "Hvid" "Hvid" og i den anden side er de mærket "+S" "-S" "L" "N"
Klemmerne "Sort" "Grå" "Hvid" "Hvid" er til iltsonden, klemmerne "L" "N" er til 230 VAC og klemmerne "+S" "-S" skal forbindes til de tilsvarende klemmer på v7 printet.
Ilt-printet skal
ikke "erklæres" som udvidelses modul, men ilt-sonden skal blot kalibreres.
Udvidelsesprintet er er print på størrelse med selve v7 printet og det har ud over ilt-indgangen en hel del ekstra ind- og udgange.
Udvidelsesprintet skal have have 230 VAC på de første klemmer mærket "230 V" og derudover have forbindelse fra klemmerne "BUS" "Rx" "Tx" "GND" til v7-printets tilsvarende klemmer, sådan at "Rx" går til "Tx" og "Tx" går til "Rx" mens "GND" går til "GND".
Så skal ilt-sonden forbindes til udvidelsesprintets klemmer mærket "BLACK" "GRAY" "WHITE" "WHITE" og udvidelsesprintet skal "erklæres" som udvidelses modul.
Hilsen
Michael
Hej.
De sidder rigtigt. og er en 7 er' styringen, men den ville ikke kendes ved den, ved ikke lige hvad der sker, sonden bliver varm, men ingen kontakt, den ene ledning hedder s+ og den anden s -