Forfatter Emne: retur temp kommer ik over 55  (Læst 12667 gange)

0 Medlemmer og 10 Gæster læser dette emne.

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #15 Dato: Sep 27, 2015, 06:30 »
Hvad kan du sige om den ventil ?? :)

Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen  ;)

Hilsen
Michael

se billed

Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.

Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.

Hilsen
Michael

tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..


Hej,

Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.

Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.

Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #16 Dato: Sep 27, 2015, 11:00 »
Ja ja, rolig nu  ;)
...jeg skulle lige have overstået et landsmøde i Natteravnene og se Formel 1, det kommer altså før dit fyr  :)

Ventilen ser ud til at være en 3-vejs termostatisk blandeventil, sådan som det burde være  ;)
...men...

Det ligner noget Honeywell men jeg kan ikke lige se hvilken model, måske du kan se det på ventilen ?
En tybe betegnelse eller lignende.
Derimod kan jeg se at den muligvis ikke er monteret korrekt  ???
Ventilen har 3 porte, A, B og AB og på alle de Honeywell blandeventiler jeg har set er A "den varme tilgangs port" B "den kolde tilgangs port" og AB "udgangs porten", og sådan som jeg ser at det er monteret hos dig, er A returen fra gulvvarmen (den kolde tilgang) mens B er fremløbet fra fyret (den varme tilgang).
Hvis ventilen fungerer som alle de Honeywell ventiler jeg har set, vil den ved lav temperatur holde helt åbent for flow fra A til AB, og efterhånden som temperaturen stiger vil den lukke mere og mere op for B og samtidig lukke for A.
Hvis det er tilfældet er din ventil altså monteret forkert.
Den nemmeste måde at kontrollere det på er ved at tage termostathovedet af og kontrollere om alt vandet så recirkuleres til kedlen eller om alt vandet sendes til gulvvarmen.
Derefter lukkes ventilen helt ved at tvinge stiften på ventilen helt ind (f.eks. med en skruetvinge) og så se efter hvilken vej varmen nu går.

Hilsen
Michael



Hvad kan du sige om den ventil ?? :)

Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen  ;)

Hilsen
Michael

se billed

Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.

Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.

Hilsen
Michael

tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..


Hej,

Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.

Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.

Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael
« Senest Redigeret: Sep 27, 2015, 11:03 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #17 Dato: Sep 27, 2015, 19:55 »
skruet termostaten hovedet af i dag og der sat stiften fast... den fik lidt massage og så tror jeg det de virkede men nej nej... termostaten var låst så den ik kunne drejes langt om nok..
pillede låsen af så tror de virker nu :)

beklager jeg pressede sådan på :)

Ja ja, rolig nu  ;)
...jeg skulle lige have overstået et landsmøde i Natteravnene og se Formel 1, det kommer altså før dit fyr  :)

Ventilen ser ud til at være en 3-vejs termostatisk blandeventil, sådan som det burde være  ;)
...men...

Det ligner noget Honeywell men jeg kan ikke lige se hvilken model, måske du kan se det på ventilen ?
En tybe betegnelse eller lignende.
Derimod kan jeg se at den muligvis ikke er monteret korrekt  ???
Ventilen har 3 porte, A, B og AB og på alle de Honeywell blandeventiler jeg har set er A "den varme tilgangs port" B "den kolde tilgangs port" og AB "udgangs porten", og sådan som jeg ser at det er monteret hos dig, er A returen fra gulvvarmen (den kolde tilgang) mens B er fremløbet fra fyret (den varme tilgang).
Hvis ventilen fungerer som alle de Honeywell ventiler jeg har set, vil den ved lav temperatur holde helt åbent for flow fra A til AB, og efterhånden som temperaturen stiger vil den lukke mere og mere op for B og samtidig lukke for A.
Hvis det er tilfældet er din ventil altså monteret forkert.
Den nemmeste måde at kontrollere det på er ved at tage termostathovedet af og kontrollere om alt vandet så recirkuleres til kedlen eller om alt vandet sendes til gulvvarmen.
Derefter lukkes ventilen helt ved at tvinge stiften på ventilen helt ind (f.eks. med en skruetvinge) og så se efter hvilken vej varmen nu går.

Hilsen
Michael



Hvad kan du sige om den ventil ?? :)

Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen  ;)

Hilsen
Michael

se billed

Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.

Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.

Hilsen
Michael

tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..


Hej,

Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.

Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.

Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #18 Dato: Sep 27, 2015, 19:56 »
og når jeg skubber stiften op kommer alt det kolde vand fra huset :)

Ja ja, rolig nu  ;)
...jeg skulle lige have overstået et landsmøde i Natteravnene og se Formel 1, det kommer altså før dit fyr  :)

Ventilen ser ud til at være en 3-vejs termostatisk blandeventil, sådan som det burde være  ;)
...men...

Det ligner noget Honeywell men jeg kan ikke lige se hvilken model, måske du kan se det på ventilen ?
En tybe betegnelse eller lignende.
Derimod kan jeg se at den muligvis ikke er monteret korrekt  ???
Ventilen har 3 porte, A, B og AB og på alle de Honeywell blandeventiler jeg har set er A "den varme tilgangs port" B "den kolde tilgangs port" og AB "udgangs porten", og sådan som jeg ser at det er monteret hos dig, er A returen fra gulvvarmen (den kolde tilgang) mens B er fremløbet fra fyret (den varme tilgang).
Hvis ventilen fungerer som alle de Honeywell ventiler jeg har set, vil den ved lav temperatur holde helt åbent for flow fra A til AB, og efterhånden som temperaturen stiger vil den lukke mere og mere op for B og samtidig lukke for A.
Hvis det er tilfældet er din ventil altså monteret forkert.
Den nemmeste måde at kontrollere det på er ved at tage termostathovedet af og kontrollere om alt vandet så recirkuleres til kedlen eller om alt vandet sendes til gulvvarmen.
Derefter lukkes ventilen helt ved at tvinge stiften på ventilen helt ind (f.eks. med en skruetvinge) og så se efter hvilken vej varmen nu går.

Hilsen
Michael



Hvad kan du sige om den ventil ?? :)

Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen  ;)

Hilsen
Michael

se billed

Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.

Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.

Hilsen
Michael

tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..


Hej,

Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.

Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.

Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #19 Dato: Sep 28, 2015, 05:32 »
Det lyder jo godt  ;)
Kan du oplyse hvilken 3-vejs ventil det er du har, bare så vi andre også kan lære noget  ;)

Hilsen
Michael

og når jeg skubber stiften op kommer alt det kolde vand fra huset :)

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #20 Dato: Sep 28, 2015, 15:25 »
ja da:)
det er sådan en honeywell :) noget mere specifikt du søger ?

Det lyder jo godt  ;)
Kan du oplyse hvilken 3-vejs ventil det er du har, bare så vi andre også kan lære noget  ;)

Hilsen
Michael

og når jeg skubber stiften op kommer alt det kolde vand fra huset :)