Ja ja, rolig nu
...jeg skulle lige have overstået et landsmøde i Natteravnene og se Formel 1, det kommer altså før dit fyr
Ventilen ser ud til at være en 3-vejs termostatisk blandeventil, sådan som det burde være
...men...
Det ligner noget Honeywell men jeg kan ikke lige se hvilken model, måske du kan se det på ventilen ?
En tybe betegnelse eller lignende.
Derimod kan jeg se at den muligvis ikke er monteret korrekt
Ventilen har 3 porte, A, B og AB og på alle de Honeywell blandeventiler jeg har set er A "den varme tilgangs port" B "den kolde tilgangs port" og AB "udgangs porten", og sådan som jeg ser at det er monteret hos dig, er A returen fra gulvvarmen (den kolde tilgang) mens B er fremløbet fra fyret (den varme tilgang).
Hvis ventilen fungerer som alle de Honeywell ventiler jeg har set, vil den ved lav temperatur holde helt åbent for flow fra A til AB, og efterhånden som temperaturen stiger vil den lukke mere og mere op for B og samtidig lukke for A.
Hvis det er tilfældet er din ventil altså monteret forkert.
Den nemmeste måde at kontrollere det på er ved at tage termostathovedet af og kontrollere om alt vandet så recirkuleres til kedlen eller om alt vandet sendes til gulvvarmen.
Derefter lukkes ventilen helt ved at tvinge stiften på ventilen helt ind (f.eks. med en skruetvinge) og så se efter hvilken vej varmen nu går.
Hilsen
Michael
Hvad kan du sige om den ventil ??
Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen
Hilsen
Michael
se billed
Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.
Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.
Hilsen
Michael
tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..
Hej,
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
Hilsen
Michael