Forfatter Emne: retur temp kommer ik over 55  (Læst 12658 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
retur temp kommer ik over 55
« Dato: Sep 25, 2015, 18:13 »
hej med jer..
kan ik forstå min retur ikk kommer op over 55 grader selv om min shunt er skruet helt op på 7

http://stokercloud.dk/dev/fatjolle.html

mvh simon

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #1 Dato: Sep 25, 2015, 18:22 »
Måske hænger stiften inde i ventilen.
Af med huset på ventilen, og giv stiften lidt massage.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #2 Dato: Sep 25, 2015, 18:28 »
den er helt ny og virker fint hvis jeg skruer den ned på 1 :)


Måske hænger stiften inde i ventilen.
Af med huset på ventilen, og giv stiften lidt massage.

Offline Jbkofod

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #3 Dato: Sep 25, 2015, 18:43 »
Har du flowmåler på kan ser være skidt i filteret i til løbet
NBE 1016 kedel med woody 16 kw  styring v.7
Vejr kompensering
Solvarme med 300 l tank
Og 4.5 kw solcelle anlæg



http://stokercloud.dk/dev/tirsted25.html

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #4 Dato: Sep 25, 2015, 18:53 »
Nej har jeg ik... alt er nyt fyr og gulvvarme slanger det hele er nyt


Har du flowmåler på kan ser være skidt i filteret i til løbet

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #5 Dato: Sep 25, 2015, 19:27 »
Det afhænger vel også af hvor og hvordan din føler er placeret.

Men hvorfor vil du have den over 55 grader?
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #6 Dato: Sep 25, 2015, 19:33 »
der står i brugsanvisningen at den mindst skal være 55 grader for at holde garantien på kedlen...
føleren er placeret tæt på hvor shunt føleren sidder tæt på kedlen indgang i bunden af fyret

Det afhænger vel også af hvor og hvordan din føler er placeret.

Men hvorfor vil du have den over 55 grader?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #7 Dato: Sep 25, 2015, 19:52 »
Hej,

Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.

Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.

Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #8 Dato: Sep 25, 2015, 20:01 »
tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..


Hej,

Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.

Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.

Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #9 Dato: Sep 25, 2015, 20:12 »
Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.

Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.

Hilsen
Michael

tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..


Hej,

Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.

Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.

Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #10 Dato: Sep 25, 2015, 20:17 »
det er sådan en 3-vejs  shuntventil der sidder på men en radiator termostat :) ... jeg kan lige tag nogle billeder i morgen så kan i lige se det..

Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.

Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.

Hilsen
Michael

tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..


Hej,

Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.

Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.

Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #11 Dato: Sep 25, 2015, 20:27 »
se billed

Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.

Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.

Hilsen
Michael

tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..


Hej,

Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.

Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.

Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #12 Dato: Sep 25, 2015, 23:06 »
Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen  ;)

Hilsen
Michael

se billed

Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.

Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.

Hilsen
Michael

tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..


Hej,

Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.

Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.

Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #13 Dato: Sep 26, 2015, 09:04 »
her er der rigtig billeder :)

Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen  ;)

Hilsen
Michael

se billed

Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.

Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.

Hilsen
Michael

tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..


Hej,

Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.

Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.

Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #14 Dato: Sep 26, 2015, 09:06 »
Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen  ;)

Hilsen
Michael

se billed

Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.

Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.

Hilsen
Michael

tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..


Hej,

Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.

Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.

Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael